16.10.2007 в 11:41:08
Появилась необходимость заменить всю проводку в доме включая провода до столба и заканчивая розетками. Вот набросал схему подключения. посмотрите, оцените. Может что добавить нужно или наоборот что то лишнее. В электрике я не очень силен. схему сделал почитав форум :)
16.10.2007 в 13:46:39
Сечение проводов до дома увеличьте хотя бы до 6мм УЗО замените на 30мА, проводка по дому 2,5мм под защитой 16А автомата, и 4мм под защитой 25А автомата.Счётчик можно убрать вообще.
16.10.2007 в 16:38:50
Хотя бы 6мм до дома, а сколько лучше сделать? 10мм? дома из мощных электроприборов: стиральная машинка, утюг, возможно воявится кондиционер и теплый пол.
УЗО поставил 300мА как защиту от возгорания т.к. ставил как то УЗО 30мА в компьютерном зале его там постоянно выбивало. не будет ли подобная ситуация в доме?
А почему же счетчик не ставить? розеточка которая на улице будет сделана отдельно, после того как мосэнерго примет счетчик и будет куда нибудь спрятана :)
16.10.2007 в 16:46:46
kostil написал : розеточка которая на улице будет сделана отдельно, после того как мосэнерго примет счетчик и будет куда нибудь спрятана
Ай-я-яй...
Такие фокусы обычно плохо заканчиваются.
У вас сиситема ТТ и УЗО обязательно для ВСЕХ линий.
Для мокрой уличной линии УЗО обязательно в любом случае.
Переходите на двухтарифный расчёт и экономьте по-честному.
16.10.2007 в 21:09:46
А что значит ТТ? доку в студию! И что скажете по поводу УЗО для дома? какова вероятность того что 30мА будет постоянно выбивать?
Еще вопрос по поводу двух тарифоф. что это такое? Действует ли такая система в подмосковье?
17.10.2007 в 01:39:18
kostil написал : Хотя бы 6мм до дома, а сколько лучше сделать? 10мм?
Ну, на самом деле надо действительно 10мм, для 50А, 6 маловато. Либо ставьте автомат на 32А и провод 6мм. В данном случае не важно какие у вас планируются потребители, номиналы автоматов должны соответствовать проводке.
kostil написал : А что значит ТТ? доку в студию!
ТТ значит что ваша земля не соединена с рабочим нулём, что имхо для Подмосковья оптимально, и как минимум снимает кучу проблем с устройством заземления отвечающего всем нормам.
kostil написал : УЗО поставил 300мА как защиту от возгорания т.к. ставил как то УЗО 30мА в компьютерном зале его там постоянно выбивало. не будет ли подобная ситуация в доме?
Не будет, во всяком случае сейчас УЗО на 30мА ставят штатно во всем жилом секторе. Вы можете поставить УЗО 30мА на дом, А 300мА на общий вход. Улицу конечно, как уже говорилось тоже нужно защитить УЗО, и лучше на 10мА, но сварка боюсь это не поймет :)
Разводка по дому...
Свет, автомат на 10А и провод 1,5мм
Розетки, автомат на 16А и провод 2,5мм. Если автомат 25А то провод 4мм
17.10.2007 в 01:56:26
kostil написал : А что значит ТТ? доку в студию!
ПУЭ 1.7.2 ... система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
kostil написал : Действует ли такая система в подмосковье?
Конечно действует и умные люди уже много лет платят за энергию с 23.00 до 7.00 в ЧЕТЫРЕ раза меньше :p
Смотрите мою диаграмму, считайте выгоду.
Подробности о переходе на двухтарифную сиситему на
17.10.2007 в 12:00:44
Еще вопрос по поводу заземления.
Можно ли закабывать контур заземления вблизи водоброводной трубы, котороя подходит к дому?
На улице скорее всего будет висеть пластиковый щиток (вот такой
17.10.2007 в 22:33:16
kostil написал : Можно ли закабывать контур заземления вблизи водоброводной трубы
Можно.
kostil написал : Можно ли не тянуть стальную пластину до щитка, а протянуть от стальной пластины, подходящей к дому, медным проводом до щитка? какое сечение у провода должно быть?
Провод заземления должен крепится к пластине через приваренный болт, и соединение должно находится в доступном и сухом месте. Сечение проводника при ТТ заземлении достаточно и 4мм (если установлено УЗО 30мА) Но я лично себе провёл 10мм.
17.10.2007 в 23:22:26
Auri написал : Сечение проводника при ТТ заземлении достаточно и 4мм
В этом вопросе я обычно трактую ПУЭ расширенно, распространяя на заземляющий проводник системы ТТ требование:
ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.