16.10.2007 в 16:04:17
Уважаемые господа спецы, пожалуйста покритикуйте схему.:help
16.10.2007 в 16:25:24
nenar
Для чего нужно УЗО номиналом 300мА? Для официального проекта или оно в этажном щитке?
16.10.2007 в 20:47:34
не знаю вашей планировки поэтому будем иметь ввиду один автомат, одна комната
начнем с освещения, применяйте автоматы на 10 Ампер
на кухню отдельно для бра и для верхнего освещения, установите один автомат тоже самое и с прихожей комната можно оставить один автомат лоджия ванна с туалетом узо у освещения общее 25 А 30 мА
теплый пол замените автоматы на 10 Ампер на каждую группу, узо общее 25А 30мА
розетки автомат не более 16 Ампер узо 30 мА лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу СВЧ правильнее отделить от духового шкафа и посадить на свой автомат 16 А узо 30 мА также чайник и стиральная машина духовой шкаф, посудомойка и бойлер, тоже отдельные автоматы и узо
17.10.2007 в 09:11:24
electro написал : лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу
Это для офисов хорошо - а в быту такие расходы обычно не оправданы.
17.10.2007 в 09:28:03
ВТБ! написал : Для чего нужно УЗО номиналом 300мА
оно стоит в штатном щитке в квартире. Т.к. я не являюсь электриком, то подумал, что оно должно быть там.
17.10.2007 в 09:47:09
electro написал : не знаю вашей планировки поэтому будем иметь ввиду один автомат, одна комната
однокомнатная квартира
electro написал : начнем с освещения, применяйте автоматы на 10 Ампер
ок
electro написал : на кухню отдельно для бра и для верхнего освещения, установите один автомат тоже самое и с прихожей
Это в целях экономии? т.е. я упрощаю схему на 2 автомата. Правильно?
electro написал : комната можно оставить один автомат
без УЗО?
electro написал : лоджия ванна с туалетом узо у освещения общее 25 А 30 мА
Вы имеете ввиду, что ргуппу розеток кухни с этого узо нужно снять?
electro написал : розетки автомат не более 16 Ампер узо 30 мА лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу
дифференциальные автоматы?
electro написал : СВЧ правильнее отделить от духового шкафа и посадить на свой автомат 16 А узо 30 мА
это встроенная техника 2в1
17.10.2007 в 09:49:45
терзает ещё один вопрос. Для потребителя в 11кВт NYM 3*4 достаточно?
17.10.2007 в 10:03:50
nenar написал : Для потребителя в 11кВт NYM 3*4 достаточно
Однозначно, недостаточно! 11 кВт - ток 50А, как минимум 3*6
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.10.2007 в 10:08:07
исправлено и дополнено
17.10.2007 в 10:25:34
1-4 теплые полы - 3*1,5 5 11кВт - АВ 25А??? надо АВ 50А, кабель3*6 6 6,63кВт- 16А??? - 32А 7,8 коль два АВ 16А меняйте УЗО на большее 10 и тд ставьте на освещение 10А, меняйте кабель на 3*1,5, проверяйте номиналы УЗО, к которым подключены несколько автоматов. Изобразите схему в другом формате.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.