myagkov-s
myagkov-s
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 24

17.10.2007 в 09:49:56

На дом дали 4 КВт. Помогите разобраться с ящиком (бокс). Хочу раздельно:низ ( розетки +обогреватели 3шт~1.5КВт, стир. машина) , верх, насосная станция 0,6КВт. Что лучше, УЗО отдельно или ДИФавтомат?(Сказали лучше УЗО-автомат-УЗО -автомат,так ли это?)
Где лучше поставить УЗО до или после автомата? Если можно пришлите пожалуйста схему всего этого.Автоматы и УЗО -ABB-какие и куда?Не пошлите, а помогите. С боксом никогда не сталкивался.Заранее спасибо.:help

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

17.10.2007 в 10:16:32

myagkov-s написал : На дом дали 4 КВт.

Официальное подключение, есть ТУ на бланке? Тогда всё равно потребуется согласование проекта - почему бы не сделать этот проект не просто "для галочки"? Всё равно денег сдерут - так хоть какая-то польза.

Можно выложить скан ТУ (без реквизитов, естественно)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

myagkov-s
myagkov-s
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 24

17.10.2007 в 22:48:47

Отдал деньги+ТУ подрядчику,все никак не подключат с(01.07.07).Разводка по дому не входит в эти деньги.Если подрядчик вернет весь пакет документов с проектом,то вопрос исчерпан,а если нет,то висит.Все документы делаются официально.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

18.10.2007 в 10:25:32

myagkov-s написал : Если подрядчик вернет весь пакет документов с проектом,то вопрос исчерпан

Вернёт, с проектом. Только проект будет "для галочки", хотя возможно и рабочий.

Зачем два автомата во внешнем боксе? Номинал ограничивающего автомата (того, который поставит подрядчик)? 20А? Свой автомат предложить для установки можно? К примеру, такой http://www.electro-mpo.ru/card10560.html Или автомат до счётчика большого номинала (вместо выключателя), а после - ограничивающий мощность в опечатанном мини-боксе?

Во внешнем боксе разместить шину PE. К ней присоединяются PEN от ВЛ, провод от заземлителя (или от ГЗШ), жила PE кабеля к внутреннему боксу и проводник N ко входу автомата, проводники СУП (если нет отдельной ГЗШ). Счётчик подключается после автомата. Возможно размещение во внешнем боксе УЗО типа S, но острой необходимости в этом нет.

От внешнего бокса к внутреннему щитку (ГРЩ) трёхжильный кабель NYM-J/NYY-J/ВВГ, сечение жил 4кв.мм (или больше :), если под рукой что завалялось).

Внутренний бокс как минимум на 12 модулей - чтобы хоть какой-то запас был. Входное УЗО ABB F202 25-40А/30мА типа А или АС. Или подешевле (если ещё найдёте) F372/F362.

Если насосная станция будет вызывать срабатывание УЗО, тогда для неё отдельное УЗО.

Внутренняя проводка на освещение/насос NYM/ВВГнг 3*1.5, прочее 3*2.5. Если дом кирпич/бетон, то можно просто ВВГ. Автоматы S201: на освещение три автомата В6/В10/С6 (два по этажам, один на сан.узлы/подвал/чердак и внешнее освещение); на СМ и ВН парочка В10/С10; на кухонные розетки В16; на комнатные В10/С10, если планируется пара обогревателей - две группы; на насос S202 C6/C10/B10.

Если ВН подключен стационарно (без розетки), то на него тоже S202 или S201 (1P+N).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу