19.10.2007 в 12:02:48

avmal написал : Но вы же не знаете, как с мощностями и длинами проводов обстоят дела у автора вопроса. P.S. Кстати, согласно ГОСТ, только по мощностям расчетный ток утечки при 13кВт получается почти 24мА. Плюс линии

ГОСТ надо знать. 1кВт -0.75мА, написано в первом посте 50А входной. даже если добавтить
13% допустимого перегруза, у УЗО 63А на 30мА ложняка в прнинципе нет- иначе не выпускалось-бы. P.S. выбросте свой калькулятор.

0
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

19.10.2007 в 19:35:27

В 3х фазной сети на вводе лучше иметь узо с током отсечки 100-300ма(помогает при отгорании нуля), розетки нужно защитить узо с током отсечки 30ма , бойлеры, джакузи и т.д. где есть контакт с водой - 10ма. Освещение защищать узо не требуется. Медь соединять можно с помощью пайки. алюминий лучше заменить по всей длине на медь.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.10.2007 в 19:45:49

5047183 написал : узо с током отсечки 100-300ма(помогает при отгорании нуля)

Каким образом?

5047183 написал : Медь соединять можно с помощью пайки

А об этом кто то спрашивал? К тому же нормативы рекомендуют не применять этот способ соединения.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.10.2007 в 20:34:53

5047183 написал : узо с током отсечки 100-300ма(помогает при отгорании нуля),

:a
Об этом поподробнее, многим будет интересно как именно оно это делает... :D

0
nukemonk
nukemonk
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Екатеринбург

Сообщений: 290

13.11.2007 в 00:05:37

что-то призадумался, сколько групп всё-таки на кухню добавлять, одну или две. сейчас линия на плиту (3х6) + группа на кухонные розетки (3х2.5). вариант максимум: 0 группа - плита. так и остаётся (точнее варочная) 1 группа - остаётся. это чайник (2.1кВт) и мелочёвка (пароварка, миксер, прочие приборы) 2 группа - новая. 3х2.5 16А. духовка (3.4кВт) + ПММ (2.4кВт) пересекаться никогда не будут. 3 группа - новая. 3х2.5 16А. холодильник + микроволновка + вытяжка такое разбитие исключает нагрузку на группу выше номинала в нормальных условиях, но... как-то избыточно. вариант минимум - объединение потребителей групп 1 и 3 в одну группу. тут уже придётся иногда следить за собой, чтоб не перегрузить. вариант минимум менее трудоёмкий и разрушительный :) практически возможно даже пробросить по плинтусу с кабель-каналом от щитка вдоль стен и прилепить сдвоенный блок для подключения духовки и пмм + выкинуть с 1 группы ещё конец для вытяжки. только вот стоит ли. хотя кухня небольшая, забита под завязку, вряд ли появятся ещё мощные потребители, просто не поместятся :) хотя опять же 1 группа порой будет работать сверх номинала какое-то время.

что бы посоветовали?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

13.11.2007 в 12:17:14

avmal написал : На всю квартиру 30мА может не хватить, если просуммировать все мощности и все длины проводки по квартире - может срабатывать то и дело.

Что у вас там в квартирах?? В Европе на квартиры и котеджи ставят УЗО 30 мА одно, а там имеется один мощный или до 4 комнатных кондиционеров, стиральная, посудомоечная, сушильная машины, электробойлер, микроволновая печь, электродуховка....., при нормальных проводке и оборудовании УЗО 30мА не создает никаких проблем.

0