Собираюсь добавлять пару групп на кухню, в связи с чем провёл ревизию счётчика и получил несколько вопросов:
-
насколько нужно "противопожарное" узо? в данный момент на входе в этажном щитке стоит автомат на 50А и всё, дальше в квартирном щитке счётчик и разводка по группам. при этом не все группы прикрыты узо на 30мА.
-
проистекает из 1 :) узо не прикрыты: а) выход на плиту - просто напрямую со счётчика фаза на автомат 40А и всё. мне это не очень нравится, в связи с тем, что и общего узо нет на входе. оставить как есть или всё-таки поставить дифавтомат (щиток маленький, не разбежатся) на 40А 30мА? б) освещение - насколько критично? вроде на освещение узо не обязательно, но мне думается, что это опять же при наличии общего узо на входе...
-
вместо плиты собираюсь подключать варочную примерно на 7 с чем-то киловатт. сейчас для плиты выедена розетка в довольно неудобном месте на 32А. по идее, на мощность её хватает впритык, а с учётом того, что вряд ли когда-либо случится ситуация выхода на полную мощность варочной - то хватает всегда. опять же, автомат на плиту не 32А, а 40А. оставить розетку (просто сместить её ближе к полу, чтобы не мешала духовке сзади), либо выдернуть и нарастить провод до клеммника варочной? знаю, что сращивать не особо хорошая идея, но и розетка примерно такой же вариант. перетянуть заново нужной длиной не выйдет. если всё-таки сращивать, то чем надёжней соединить 6кв. меди? на духовку будет отдельно своя группа на 16А.