Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

22.10.2007 в 20:25:42

Электрик советовал на плиту сделать автомат типа С, на остальные - типа B. Чем они различаются?

Например, в чём разница имеющихся в Электромонтаже (http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel21.html;jsessionid=5FCAF6B40F42FBF1DC70F9330067533C) автоматов ABB на 16A:

A0406 A0906 A2615 K6004 K6111 K6211

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.10.2007 в 20:54:23

Типы автоматов: мгновенная защита от короткого замыкания срабатывает при перегрузке у типа В - 3..5 номиналов, С - 5..10, D - 10..15. Для домашнего применения рекомендуются более чувствительные автоматы типа В. Для электродвигателей с большими пусковыми токами больше подходит С или даже D.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

22.10.2007 в 21:26:29

Да но для вводных автоматов предпочтительней буква C,для соблюдения селективности.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.10.2007 в 22:55:34

А какую букву можно присвоить АЕ1031 в исполнениях с электромагнитным расцепителем и без оного? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.10.2007 в 23:19:46

Kamikaze написал : А какую букву можно присвоить АЕ1031 в исполнениях с электромагнитным расцепителем и без оного?

А разве бывают комбинированные АЕ 1031? Мне только тепловые попадались...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.10.2007 в 23:42:39

Раньше о таких только читал, а недавно попался "вживую". Только тепловые, конечно, распространенней, мягко говоря.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

22.10.2007 в 23:45:02

Такие разве,что на производстве встречаются да и в старых щитах.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.10.2007 в 23:46:15

Kamikaze написал : Раньше о таких только читал, но недавно попался "вживую".

Фото с разных ракурсов не сделаете? Интересно посмотреть. Какие отличительные признаки от обычного?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.10.2007 в 23:48:41

Screen написал : Такие разве,что на производстве встречаются да и в старых щитах.

А что делать однополюсникам на производстве? А в старых щитах (в жилых домах) стояли АБ-25...

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

22.10.2007 в 23:56:09

Alex___dr написал : А что делать однополюсникам на производстве?

Имею ввиду административные здания.Завтра могу и сфотографировать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 00:09:39

2Alex___dr Вам внешний вид, или внутренности интересны? Внешне они одинаковы, разница в маркировке: АЕ1031-1 - с электромагнитным и тепловым расцепителем; АЕ1031-2 - только с тепловым.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.