Электрик советовал на плиту сделать автомат типа С, на остальные - типа B. Чем они различаются?
Например, в чём разница имеющихся в Электромонтаже () автоматов ABB на 16A:
A0406 A0906 A2615 K6004 K6111 K6211
22.10.2007 в 20:25:42
Электрик советовал на плиту сделать автомат типа С, на остальные - типа B. Чем они различаются?
Например, в чём разница имеющихся в Электромонтаже () автоматов ABB на 16A:
A0406 A0906 A2615 K6004 K6111 K6211
22.10.2007 в 20:54:23
Типы автоматов: мгновенная защита от короткого замыкания срабатывает при перегрузке у типа В - 3..5 номиналов, С - 5..10, D - 10..15. Для домашнего применения рекомендуются более чувствительные автоматы типа В. Для электродвигателей с большими пусковыми токами больше подходит С или даже D.
22.10.2007 в 21:26:29
Да но для вводных автоматов предпочтительней буква C,для соблюдения селективности.
22.10.2007 в 22:55:34
А какую букву можно присвоить АЕ1031 в исполнениях с электромагнитным расцепителем и без оного? :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.10.2007 в 23:19:46
Kamikaze написал : А какую букву можно присвоить АЕ1031 в исполнениях с электромагнитным расцепителем и без оного?
А разве бывают комбинированные АЕ 1031? Мне только тепловые попадались...
22.10.2007 в 23:42:39
Раньше о таких только читал, а недавно попался "вживую". Только тепловые, конечно, распространенней, мягко говоря.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.10.2007 в 23:45:02
Такие разве,что на производстве встречаются да и в старых щитах.
22.10.2007 в 23:46:15
Kamikaze написал : Раньше о таких только читал, но недавно попался "вживую".
Фото с разных ракурсов не сделаете? Интересно посмотреть. Какие отличительные признаки от обычного?
22.10.2007 в 23:48:41
Screen написал : Такие разве,что на производстве встречаются да и в старых щитах.
А что делать однополюсникам на производстве? А в старых щитах (в жилых домах) стояли АБ-25...
22.10.2007 в 23:56:09
Alex___dr написал : А что делать однополюсникам на производстве?
Имею ввиду административные здания.Завтра могу и сфотографировать.
23.10.2007 в 00:09:39
2Alex___dr Вам внешний вид, или внутренности интересны? Внешне они одинаковы, разница в маркировке: АЕ1031-1 - с электромагнитным и тепловым расцепителем; АЕ1031-2 - только с тепловым.