Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.10.2007 в 17:37:23

Как и положено для ванной комнаты была выполнена отдельная группа с 6А-автоматом и 10мА УЗО. Потом было решено поставить трансформатор и запитать всех портбителей в ванной комнате (для пущей безопсности) от 12 вольт. Галогенки + вентилятор. Трансформатор будет стоять в коридоре в распред. коробке.

Теперь вопрос. А есть ли смысл в УЗО? в этом случае?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 17:49:46

Сергей Тарасов написал : А есть ли смысл в УЗО? в этом случае?

Если не хотите продать кому-то УЗО, то вреда от УЗО не будет. А вдруг будет пробой трансформатора?

0
Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.10.2007 в 17:54:49

avmal написал : Если не хотите продать кому-то УЗО, то вреда от УЗО не будет.

Перефразирую вопрос. От УЗО будет какой-то толк? Ведь цепь будет гальванически разорвана трансформатором.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

23.10.2007 в 17:55:49

avmal написал : вдруг будет пробой трансформатора?

Занулить "тор".

0
Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.10.2007 в 18:01:31

ВТБ! написал : Занулить "тор".

Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

23.10.2007 в 18:06:57

Сергей Тарасов написал : маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе

Тогда УЗО определённо не помешает.

"Вертилятор" заведётся от такого "трансформатора"?

0
Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.10.2007 в 18:10:02

ВТБ! написал : "Вертилятор" заведётся от такого "трансформатора"?

Хм.. Трансформаторы вроде есть и 100-200 Вт. Вентилятор у меня всего 11 Вт

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 18:14:36

Трансы для галогенок могут выдать просто не то напряжение, которое нужно вашему вентилятору. Ч то написано на вентиляторе?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 19:32:58

Сергей Тарасов написал : Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.

Электронный? Насколько знаю, не все они имеют гальваническую развязку от сети. Для ванной нужен

ПУЭ написал : ... безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

Если Ваш трансформатор такой, то УЗО не обязательно, но и вреда от него не будет, только дополнительная защита и безопасность. А если не такой, то УЗО - обязательно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

23.10.2007 в 20:02:19

Сергей Тарасов написал : Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.

Напрасно. Дороже и хуже моточного.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.10.2007 в 20:23:25

Kvost написал : Напрасно. Дороже и хуже моточного.

Хм... а где купить другой? Потом на потолок 10 кг не охота вешать. Кстати, можно ли ставить трансформатор в распред-коробку? Где-то слышал, что они греются и нужна вентиляция...

А где взять "безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы»" ?

0
Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.10.2007 в 20:23:59

sergey_sav написал : Трансы для галогенок могут выдать просто не то напряжение, которое нужно вашему вентилятору. Ч то написано на вентиляторе?

Вентилятор специально куплен на 12В. Идея была в том, чтобы заводить в ванную только 12В. На галогенки и вентилятор.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 20:35:26

2Сергей Тарасов 12В - они разные бывают...:) Это я к тому, что с импульсного транса для галогенок Вы не сможете запитать свой вентилятор. Выход: транс - индуктивный, на выходе - переменка, вентилятор - 12В переменка.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

23.10.2007 в 20:55:59

транс дает 30 кГц (приблизительно). это вам не 50 Гц... ох и крутиться будет ваш вентилятор... :)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

23.10.2007 в 20:58:24

Сергей Тарасов написал : Вентилятор специально куплен на 12В.

Вентилятор компьютерный?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу