SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

25.10.2007 в 18:18:16

Длинный кусок многожильного 2*0,75, метров 8, от источника до радиатора отопления 1,5 кВт. Половина идет в непроветриваемом пространстве, в пластиковой гофре, часть в штробе под наклеенным гипроком. Я его планировал для коммутации реле, но очень уж геморройно получается. А можно просто силу на него подать? Типа не будет ли он греться от 1,5 кВт, или еще чего. Дискомфорт оттого, что в доме все разведено NUM 1,5-2,5 мм, и к таким проводам предубеждение. Но может, это паранойя?

ХЕЛП!

1
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.10.2007 в 18:55:47

Никак не пойдёт. Очевидно, речь идёт о ШВП или ШВВП 2*0,75. Это шнур бытовой и никак не предназначен для стационарной прокладки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2007 в 19:01:25

SergAG написал : Длинный кусок многожильного 2*0,75, метров 8, от источника до радиатора отопления 1,5 кВт. Половина идет в непроветриваемом пространстве, в пластиковой гофре, часть в штробе под наклеенным гипроком.

В любом случае использовать жилу менее 1,5 квадрата запрещено.

0
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

25.10.2007 в 23:34:48

Согласен , рисковать не стоит!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 00:51:38

5047183 Тут даже не в риске дело, а в нарушении требований нормативов.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

26.10.2007 в 00:53:29

SergAG написал : Типа не будет ли он греться от 1,5 кВт, или еще чего.

Не, не будет :), он просто сгорит :))))

0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

26.10.2007 в 09:28:37

Эх, облом... Ну хоть реле коммутировать-то можно этим, блин, проводом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

26.10.2007 в 09:35:02

avmal написал : использовать жилу менее 1,5 квадрата запрещено

Это не групповая линия, а линия питания стационарного электроприёмника фиксированной мощности.

Но... Ну, его!

SergAG написал : реле коммутировать

Какое напряжение управляющей цепи?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

26.10.2007 в 09:48:33

ВТБ! написал : Какое напряжение управляющей цепи?

220 миллиамперы. Реле РЭК 77/4

Слушайте, а в чем суть-то? в длине? я не видел ни одного бытового устройства, кроме варочной панели :), которая включалась бы в сеть шнуром с сечением жилы больше 0,75. У меня была времянка кинута проводом 2*0,5 метров 5 к плитке. Так однажды провод разогрелся. Но при этом подключили, помимо обычных двух комфорок, 2-х киловатный чайник. Ну да, градусов до 50 провод был. Ну так это 4 кВт!!!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 13:36:53

SergAG написал : я не видел ни одного бытового устройства, кроме варочной панели , которая включалась бы в сеть шнуром с сечением жилы больше 0,75.

Тогда подключите свой шнурок к агрегату с одной стороны, не закрепляя нигде по дороге, чтобы не подумали, что это стационарно проложенная линия питания, а на другой конец шнурка поставьте вилку и включайте в любую, облюбованную вами розетку. И подумайте сразу о том, как доказать потом, что этот радиатор поставлялся именно с этим штатным соединительным шнуром, чтобы не подумали, что это вы сами сделали. Но это все понадобится потом ...

SergAG написал : У меня была времянка кинута проводом 2*0,5 метров 5 к плитке. Так однажды провод разогрелся. Но при этом подключили, помимо обычных двух комфорок, 2-х киловатный чайник.

Во, блин! А многие еще удивляются: "И что это у нас пожары случаются? И что это все на неисправность проводки ссылаются - диверсии прикрывают?"

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

26.10.2007 в 17:45:33

ОФФ: в воздухе обычная телефонная лапша практически без нагрева держала 5А (ну был, был такой прикол однажды, каюсь :-), но все время присматривали за ним.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу