Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

13.11.2007 в 15:05:49

GerAN написал : можно ли ее как то заставить?

Вы лично нет, только через "официально" ... это ж технические изменения в инженерной системе жилого дома...

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Ник_Ник
Ник_Ник
Местный

Регистрация: 03.08.2007

Пермь

Сообщений: 118

13.11.2007 в 19:01:40

Для GerAN. На левом рисунке правильно, именно про это я и говорил. Пробить дырки как на правом рисунке мог только Джуншуд.
В месте пробивки отверстия имеется углубление на вентблоке, его хорошо видно. Сделано специально, чтобы было видно, где пробивать, и легче пробивать, потому, что стенка тоньше, ровно (прямоугольное отверстие) получается даже у Джуншуда.
Поэтому, если это сделал жилец, то он должен был заделать дырку, оставшуюся от строителей. Скорей всего заделал ЗАПОДЛИЦО с поверхностью вентблока. Это УЖЕ можно увидеть (ровная поверхность без углубления). Так можно выяснить, кто Вам испортил радость от новой квартиры, а дальше уже принимать решение, как поступать. Ник_Ник.

0
GerAN
GerAN
Новичок

Регистрация: 23.05.2007

Чебоксары

Сообщений: 37

14.11.2007 в 09:34:22

Вентблок находится за оштукатуренной стеной из керамзитобетонных блоков. Это отражено даже на схеме БТИ (левая схема) Строители-джуншуды пробивали сначала керамзитобетонную стену, а потом и вентблок. (фото справа) Мне кажется что утонченной стенки там нет. И кстати, какого размера должно быть отверстие?

0
Вложение
GerAN
GerAN
Новичок

Регистрация: 23.05.2007

Чебоксары

Сообщений: 37

16.11.2007 в 12:50:19

При закрытых окнах клапаны aereco emm плачут. При этом плачет только клапан, который в детской комнате. Клапан в спальне - сухой. (План квартиры смотрите в первом сообщении справа). В спальне окно приоткрыл в режиме микропроветривания. Через день слезы высохли (испарились). На улице -5 градусов. В квартире жарко, градусов +25 наверно. Даже с открытым в режиме микропроветривания окном очень тепло. Топят слишком хорошо. Значит ли это что притока мало?
Не совсем понял откуда влажность в квартире, там никто не живет, только я периодически заглядываю. Возможно влажность из строительных конструкций? дом сдан в июне этого года.

0
Вложение
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

16.11.2007 в 17:23:27

GerAN написал : При закрытых окнах клапаны aereco emm плачут. При этом плачет только клапан, который в детской комнате. Клапан в спальне - сухой. (План квартиры смотрите в первом сообщении справа). В спальне окно приоткрыл в режиме микропроветривания. Через день слезы высохли (испарились). На улице -5 градусов. В квартире жарко, градусов +25 наверно. Даже с открытым в режиме микропроветривания окном очень тепло. Топят слишком хорошо. Значит ли это что притока мало?
Не совсем понял откуда влажность в квартире, там никто не живет, только я периодически заглядываю. Возможно влажность из строительных конструкций? дом сдан в июне этого года.

Выпадение конденсата на клапане свидетельствует только о том, что в помещении повышеннная влажность и количества приточного воздуха не хватает. При нормальных условиях эксплуатации этих явлений не наблюдается.

См.например http://www.airmagic.ru/forum/showthread.php?t=33

0

"Предположение - мать всех ошибок"

MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

17.11.2007 в 01:35:35

А клапан вообще открыт хоть немного? Там сбоку (слева дырочка небольшая) есть винтик регулировочный, можно порегулировать момент открытия заслонки. Только без фанатизма, и лучше на всякий случай посчитать и записать количество оборотов (2-3, больше не надо). БЕЗ ФАНАТИЗМА.

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

17.11.2007 в 13:00:18

Посмотрел сегодня у себя.... Чёрт, та же картина, что и на фотографии чуть выше.Что замечено: под клапаном, на котором выпал конденсат (-12 на улице, второй этаж 9-этажного дома. воздух через клапан тянет хорошо, 35% влажности), батареи нет (они в стенах, и это на Севере. убить архитектора надо). И честно говоря, это немного зимой стало напрягать, т.к. даже при минимальной щели воздух не успевает прогреваться и стелеться по полу. В комнате после ночи довольно свежо..... :) :(. А вот в другой комнате под окном выведена батарея, и там конденсата почти нет, как и нет эффекта стелящегося холодного воздуха по полу..... Пока заткнул на первом клапане отверстия в раме под воздух. Посмотрим что будет, а пока так.........

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

18.11.2007 в 21:06:26

MDN написал : Посмотрим что будет, а пока так.........

ну.. насколько я понял, Boris Вам на "оконном форуме" ответил. добавить нечего. конечно, плохо что под окном нет батареи.. а как они греют?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

19.11.2007 в 21:39:17

Как Вам сказать...... Батареи есть под всеми окнами, но они в стенах (!!!, проект такой. на Севере !!!). Да ещё сделаны так, что по ним обратка идёт. Естественно еле тёплая. Выносили батареи (биметалл, Global), поставили под окнами там, где можно было до подачи дотянуться и врезаться в неё. Подача горячая, батареи тоже :). Но вот к сожалению везде так сделать не удалось..... Ну да ладно, с весны по осень клапаны без проблем работают, а зиму и так переживём, с одним..... :) :(

0
GerAN
GerAN
Новичок

Регистрация: 23.05.2007

Чебоксары

Сообщений: 37

21.11.2007 в 11:24:38

Проблема переходит в юридическую область... Пришло письмо от застройщика "... была проведена комиссия с вашим участием, в ходе которой выяснено, что владелец вышерасположенной квартиры №68 самостоятельно пробила вентиляционное отверстие в стояке ВБТ, обеспечивающем вентиляцию вашей квартиры, тем самым, изменив проектное решение и нарушив правильную циркуляцию воздуха в квартире... Для решения вопроса по восстановлению работы вентиляции в вашей квартире рекомендуем Вам обратиться в ТСЖ." вот так вот. буду обращаться в ТСЖ...

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

22.11.2007 в 13:58:55

GerAN написал : буду обращаться в ТСЖ...

собственно этого следовало ожидать от этих "умников"

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу