alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

29.10.2007 в 11:49:25

В квартиру входит кабель ввг 3*2.5. Далее в распределительной коробке от него уходят 3 кабеля ввг 3*1.5 на стиралку, микроволновку/чайник, бойлер. На сколько ампер поставить дифавтомат? 16 или 25? Ток утечки 30 мА - достаточно? Да, добавлю, сейчас кабель защищен двухполюсным автоматом ИЭК на 16А, дифавтомат я планирую поставить вместо этого автомата.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

29.10.2007 в 13:08:37

Для защиты кабеля - на 25. Но установленный 16А может еще и выделенную мощность ограничивать, а с 25А автоматом ты ее превысишь, что может вызвать недовольство ЭСО с применением различных санкций.

0
alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

29.10.2007 в 13:18:51

Sergey_G. написал : Но установленный 16А может еще и выделенную мощность ограничивать, а с 25А автоматом ты ее превысишь, что может вызвать недовольство ЭСО с применением различных санкций.

Дело в том, что на 16А тоже я устанавливал, так что по поводу недовольства - не совсем понятно.
А по поводу дифавтомата? Однополюсный рвет только фазу? Этого достаточно?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.10.2007 в 13:35:50

alexander_ua написал : Дело в том, что на 16А тоже я устанавливал

На 16А и оставляйте, т.к. у Вас в распред. коробке 3*2,5 переходит в 3*1,5. Защита устанавливается по меньшему сечению в линии.

1

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

29.10.2007 в 13:40:25

Дело в том, что когда вел кабель - рассчитывал только на микроволновку+стиралку=3,2 кВт, а теперь добавится бойлер +1.5(2) кВт, не хотелось бы, чтобы автомат срабатывал когда мне не нужно... Еще посоветуйте что брать - ИЭК или Merlin Gerin? Цена - 15$ и 35$ соответственно.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

29.10.2007 в 17:54:40

Когда вы вели кабель, то нарушили ПУЭ, в той части где сказано что для розеток можно только 3х2,5 мм2 использовать... Так что теперь выше 16А диффавтомата вам нельзя использовать. Именно по причине перехода с 2,5 мм2 на 1,5 мм2...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

29.10.2007 в 17:55:45

alexander_ua написал : ИЭК

-производится в Китае...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

29.10.2007 в 17:57:15

alexander_ua написал : чтобы автомат срабатывал когда мне не нужно...

Он и будет срабатывать когда вы всё включите. И это- правильно. Ибо это-защита от ...ну вы поняли. Ограничение нагрузки на провод, а вы что подумали? :)

0
alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

30.10.2007 в 19:00:00

А может хотя бы на 20А? Я то точно на розетки, где по 1.5 кв кабель вешать больше чем на 2 кВт ничего не буду, а вот в сумме то все мои потребители могут превысить 16А...

1
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.10.2007 в 19:05:11

А может хотя бы на 20А?

alexander_ua А Вы кого уговариваете? Вы спросили как можно по правилам и получили ответ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

30.10.2007 в 21:41:54

2alexander_ua
Тогда лучше поставить дифавтомат на 25А/30ма и по отделному автомату 16А на каждую линию. По поводу китайского происхождения ИЭК - не беспокойтесь. ИЭК не лучше всех, но свою функцию выполняют и для квартиры вполне достаточны.