Господа, подскажите плиз, как соориентироваться в комплектации щитка. Т.е. меня интересуют алгоритм подбора автоматов, УЗО к потребителям. Допустим: розетки на планирумые 3кВт - какие должны быть вышеуказанные девайсы?
31.10.2007 в 23:12:23
Господа, подскажите плиз, как соориентироваться в комплектации щитка. Т.е. меня интересуют алгоритм подбора автоматов, УЗО к потребителям. Допустим: розетки на планирумые 3кВт - какие должны быть вышеуказанные девайсы?
01.11.2007 в 07:16:46
Horhe
Линии к розеткам 3*2.5 медью, розетки 16А, автоматы В16, УЗО 40-63А/30мА на несколько розеточных групп.
Это если для себя. :)
Следование моим советам вредит кошельку
01.11.2007 в 09:07:31
ВТБ! написал :
Для себя, для себя, "любимого"!:D
01.11.2007 в 09:22:12
Horhe
Тогда УЗО неэлектронное типа А.
На освещение кабели NYM или ВВГ 3*1.5 под защитой автоматов номиналом не более 10А. От двухклавишного выключателя к люстре - 4*1.5. ;)
Все линии влажных помещений, включая освещение, под защиту УЗО 10мА. Возможно, потребуется исключение для СМ.
Для стационарных потребителей (малодоступные розетки или без розеток вовсе) двухполюсные (или 1P+N) автоматы. Впрочем, они удобны для всех групп.
Все линии прикрыть диф.защитой. Два основных варианта: входное УЗО типа S 100мА на всю квартиру, розетки и влажные помещения под защитой УЗО 10-30мА; все группы с диф.защитой не более 10-30мА - хотя бы одно УЗО на всю квартиру.
Следование моим советам вредит кошельку
01.11.2007 в 09:29:23
ВТБ! написал :
Опа! Расшифровывыть буду в течении дня!
МоЖ ещё что-нибудь напишете? У меня коттедж на 300кв.м. с котельней:help
01.11.2007 в 10:04:57
Horhe написал : коттедж на 300кв.м. с котельней
Разрешённая мощность? Ввод от ВЛ, ВЛИ? Воздушкой или подземным кабелем? Что прописали в ТУ? Можно отсканировать и выложить без реквизитов?
Следование моим советам вредит кошельку
01.11.2007 в 10:17:07
ВТБ! написал :
...Разрешённая мощность?
Ввод от ВЛ, ВЛИ?:confused:
Воздушкой или подземным кабелем?
Что прописали в ТУ? Можно отсканировать и выложить без реквизитов?
ВТБ! написал :
...
Нифига этого нет.:o
Протянули кабель толстый, трёхфазник, - думаю, там нет ограничений по мощности, уж больно толстый. Пока по воздуху, но думаю, современем его закопать. Проектировка эл. разводки от обратного - от потребителей/точек/ к вводу, так как мне так легче соориентироваться.
01.11.2007 в 10:28:28
Horhe
Нет ТУ? Владельцы/совладельцы коттеджного посёлка купили КТП и раздают электроэнергию самим себе по своим собственным правилам? Бывает...
Всё же уточните ограничения по мощности - это вопрос не столько технический, сколько финансовый, рано или поздно он встанет. При наличии газа - скорее поздно. :)
Ввод от ВЛ, ВЛИ?
Есть воздушная линия - на опорах висят провода? Провода неизолированные (старая линия) или СИП - жгут изолированных жил (новая линия)?
Протянули кабель толстый, трёхфазник
На тросе? Или самонесущий? Так то СИП, наверное, 4*16 или 4*25 - его закапывать нельзя. Потребуется бронированный кабель 4*10 (или больше) с медными жилами. Либо бокс с автоматом на опоре; тогда пятижильный кабель, но сечение можно поменьше.
Проектировка эл. разводки от обратного - от потребителей/точек/ к вводу, так как мне так легче соориентироваться.
Снизу вверх, сверху вниз - нужное число итераций. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
01.11.2007 в 10:34:20
Horhe написал : думаю, там нет ограничений по мощности, уж больно толстый
Повезло! :)
Проектировка эл. разводки от обратного - от потребителей/точек/ к вводу, так как мне так легче соориентироваться.
Тогда Вам для начала надо составить список всех электропотребителей , с указанием мощности и фазности, что бы получить общую картину энергопотребления.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.11.2007 в 10:43:24
ВТБ! написал :
...Владельцы/совладельцы коттеджного посёлка купили КТП и раздают электроэнергию самим себе по своим собственным правилам? Бывает...:D :D :D
Но счетчик поставили!:o
....На тросе? Или самонесущий? Так то СИП, наверное, 4*16 или 4*25 - его закапывать нельзя. Потребуется бронированный кабель 4*10 (или больше) с медными жилами. Либо бокс с автоматом на опоре; тогда пятижильный кабель, но сечение можно поменьше....
-Кабель на тросе. И как я уже говорил, со временем его закопаю. Разумеется это будут делать электрики и они при необходимости его заменят на тот, или аналогичный кабель для земли, о чём собственно Вы и говорили.
Снизу вверх, сверху вниз - нужное число итераций. - что это такое?
01.11.2007 в 10:45:13
sergey_sav написал :
Тогда Вам для начала надо составить список всех электропотребителей , с указанием мощности и фазности, что бы получить общую картину энергопотребления
sergey_sav написал :
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу