Прочитал ПУЭ и СП-31-110-2003, но так и не понял: могу я поставить розетки на стене под подоконником (да еще рядом с батареей отпления), или нет?
Интуиция подсказывает, что нет. А прочитанные документы вроде не запрещают...
01.11.2007 в 10:30:56
Прочитал ПУЭ и СП-31-110-2003, но так и не понял: могу я поставить розетки на стене под подоконником (да еще рядом с батареей отпления), или нет?
Интуиция подсказывает, что нет. А прочитанные документы вроде не запрещают...
01.11.2007 в 17:47:30
у меня стоит
01.11.2007 в 17:55:00
altor написал : Интуиция подсказывает, что нет.
Нормативная документация вполне согласна с вашей интуицией. Поскольку батарея является коммуникацией, да к тому-же металлической, то розетки ближе 0,5 метра нельзя.
Vadim131 написал : у меня стоит
С годами это проходит. :(
01.11.2007 в 20:18:16
avmal написал : да к тому-же металлической
металопласт
01.11.2007 в 20:33:26
Vadim131 написал : металопласт
???
01.11.2007 в 20:41:39
avmal написал : ???
ботореи подключены через металопластиковые трубы а не через жестянку
01.11.2007 в 21:06:31
ИМХО уважаемый avmal в данном случае ошибается. Расстояние нормировано до ГАЗОПРОВОДА.
01.11.2007 в 21:14:42
Arr написал : Расстояние нормировано до ГАЗОПРОВОДА.
а до газа сколько?
01.11.2007 в 21:22:32
2Vadim131
ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
02.11.2007 в 08:28:11
Спасибо ответившим! ТЗ изменилось - розетка под окном оказывается, не требуется :-)
Хотя, раз уж об этом заговорили, хотел бы уточнить:
02.11.2007 в 16:08:19
altor написал :
- Смутно помню что-то о расстоянии до труб отопления, водопровода, батарей отопления - но в ПУЭ не нашел
Лентяй, однако...
ПУЭ Глава 2.1>Электропроводки>Открытые электропроводки внутри помещений:
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Кстати, на днях разговаривал с главным инженером одной из народившихся независимых эксплуатирующих организаций. Они приняли решение ликвидировать понятия электрик\сантехник\слесарь, то есть все их мастера могут выполнять любую работу и отвечать за качество.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу