vkud
vkud
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Ижевск

Сообщений: 102

01.11.2007 в 12:43:49

Специалисты, подскажите, пожалуйста, какой кабель купить, чтобы подвести электричество от садового дома до бани. Расстояние около 40 м, по воздуху не хочется, буду делать дорожку из тротуарных плиток, мыслю закопать кабель в металлорукаве рядом или под плитку. Что выдержит температуру, влажность и т.д. под землей глубиной не более штыка лопаты? В магазине "каждый кулик свое болото хвалит"!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27611

01.11.2007 в 12:50:28

vkud написал : глубиной не более штыка лопаты

Нарушать собираетесь? Тогда диф.защита обязательна.

К примеру, УЗО 30мА на вводе в дом, а линию после этого УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

01.11.2007 в 12:58:33

Я клал в пластиковой гофре - металлическая сгниет. Если класть рядом с дорожкой, то копать там точно никто не будет. Про магазин - точно сказано, заказчик мой купил ВВГ сам (в магазине посоветовали). А вот тут сказано, что он не рекомендован к прокладке в траншеях. Хотя в гофре наверное покатит если лопатой не долбить... А специально для подземной прокладки они выпускают ВБбШв. От ВВГ отличается наличием дополнительной стальной брони.

0
vkud
vkud
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Ижевск

Сообщений: 102

01.11.2007 в 14:46:33

ВТБ! написал : Нарушать собираетесь?

Что именно, информация для чайника? Подробнее про дифференциальную защиту. На входе до счетчика стоят 2 автомата 16А совковые. Со столба 2 провода - 0 и фаза.

Sonic написал : Я клал в пластиковой гофре

Спасибо, тоже куплю пластик.

Sonic написал : ВБбШв

Такой в магазине небось не сыщешь?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2007 в 15:32:23

vkud написал : На входе до счетчика стоят 2 автомата 16А совковые. Со столба 2 провода - 0 и фаза.

Срочно меняйте на двухполюсный автомат, а временно можно ноль пустить мимо автомата.

vkud написал : Спасибо, тоже куплю пластик.

Не выдумывайте. Собираетесь дренаж делать? Кладите ВВГ непосредственно в грунт на песчаную подушку 10см с песчаной присыпкой 10см поверх кабеля, поверх которой можно положить защитную ленту или прикрыть кирпичами. Не ленитесь копать в глубину - минимум 80см. И не додумайтесь действительно класть кабель в металлорукав или металлическую трубу - категорически запрещено.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27611

01.11.2007 в 15:44:30

vkud написал : Что именно

Глубину.

Как уже посоветовали, на вход двухполюсный автомат С16, после него УЗО 25-40А/10-30мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

01.11.2007 в 19:29:26

avmal написал : Цитата:Сообщение от vkud Спасибо, тоже куплю пластик.

Не выдумывайте.

Почему? Чем это плохо?

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

01.11.2007 в 19:30:14

vkud написал : Сообщение от Sonic ВБбШв

Такой в магазине небось не сыщешь?

А это другая сторона медали, которая к сожалению действительно существует. Обычно ограничиваемся тем, что реально можно купить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2007 в 19:42:59

Sonic написал : Почему? Чем это плохо?

Я думал, что вы поймете вопрос и попытаетесь на него ответить.

avmal написал : Собираетесь дренаж делать?

0
vkud
vkud
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Ижевск

Сообщений: 102

02.11.2007 в 08:44:19

Да...а, не думал, что вопрос столь сложен! Согласен что ввод в дом надо переделать, начитался про диф. автоматы и УЗО, конечно на входе "под землю" поставлю еще автомат, не проблема, но почему-то всегда считал, что провод в трубе, гораздо лучше, чем в гофре или без оного. У многих соседей так сделано. Теперь глубина - штык лопаты (30 см) или 80 см, разница, конечно, есть, но я же хотел проложить рядом с тротуарной плиткой или даже под ней, чтобы уж точно никто лопатой или мотоблоком не залез. Хотелось по тропинке сделать пару выводов из-под земли для фонарей и к беседке (что еще в проекте). Кстати с песком тоже проблема, на такое расстояние уйдет машина песка, дорого и как-то в планах не было. Итого:

  1. "на вход (в дом) двухполюсный автомат С16, после него УЗО 25-40А/10-30мА".
  2. Дополнительный автомат 16 А на этот кабель.
  3. Провод ищем ВБбШв, если не находим - берем ВВГ.
  4. Гофру все же пластик (про дренаж, считаю, не серезно).
  5. Обрабатываю целину по месту будущей дорожки мотоблоком (см 15-20 глубиной). Выбираю грунт, копаю еще траншею на штык лопаты - итого около 50 см. Клану провод в гофре, засыпаю траншею, сверху провожу работы по укладке тротуарной плитки. Понимаю, теория - это одно, практика - другое. Но ведь кто-то уже подобные работы проводил?
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27611

02.11.2007 в 09:52:05

vkud написал : Дополнительный автомат 16 А на этот кабель

В качестве "рубильника"? Сойдёт.

Провод ищем ВБбШв, если не находим - берем ВВГ

Не провод, а кабель. И любой бронированный будет лучше голого. Можно и алюминий от четырёх квадратов.

про дренаж, считаю, не серезно

Будем проводить эксперименты по циклам замораживания?

Клану провод в гофре, засыпаю траншею, сверху провожу работы по укладке тротуарной плитки.

Кабель укладывать "змейкой", на спусках с обоих концов "уточкой". Если спуск по наружной стене дома, то вертикальная металлическая труба не повредит. Если из подвала - гильза в фундаменте.

теория - это одно, практика - другое

Это нарушение, но при исправной диф.защите серьёзных последствий оно не повлечёт. Вам практики посоветовали отказаться от труб/гофры - а Вы теоретизируете. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу