Оборудую магазин, от прежнего владельца достался мощный трехфазный ввод, кабель 3х35 приблизительно. Мне столько не надо, поставлю новый щит поменьше в соседнем помещении, примерно в пяти метрах от старого.
Вопрос - можно ли сделать соединение существующего кабеля с новым 3х16 например на мощном клеммнике, с пломбой для энергосбыта? И еще - я насчитал свою мощность, до 50 квт, правильно будет поставить 3-фазный счетчик на 100 а и такой же вводной автомат? Считаю 50000 : 3 : 220 = 76 а.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.11.2007 в 21:34:39

По размещению аппаратов защиты смотрите разделы ПУЭ 3.1.14 - 3.1.19. На самом деле начинать надо с визита в энергосбыт и заключения договора энергоснабжения. ИМХО никаких 50 кВт вам не дадут, а дадут максимум 15 кВт и ТехУсловия, в которых будет подробно написано что и где надо устанавливать и как подключать. Но я могу сильно ошибаться, поскольку не знаю вашей "местной специфики".

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

01.11.2007 в 22:02:51

Странно это все. Разве можно сейчас использовать в качестве вводного 3-х жильный кабель? Или у вас только однофазная нагрузка? Судя по расчетам, вы планируете 3:eek:

0
SMR
SMR
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Москва

Сообщений: 85

01.11.2007 в 22:06:37

Не может 3х жильный ввод заводить 3 фазы

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.11.2007 в 22:06:42

Действительно, не заметил, кабель у moby должен быть конечно же пятижильным.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2007 в 22:19:16

Прошу прощения, опечатка... 4 жилы конечно! И местное заземление серьезное, судя по толщине стальной полосы на старом щите. Завтра сфотографирую, выложу. Энергосбыт у нас щедрый за деньги потребителя, это же не квартира, да и доставшийся ввод от ТП позволяет. Сейчас озабочен выбором щитка сравнительно компактного, счетчика и вводного автомата.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.11.2007 в 10:52:34

moby написал : можно ли сделать соединение существующего кабеля с новым 3х16

Нельзя, устанавливайте в этой точке небольшой щиток с вводным автоматом, а в нём опечатывайте панель. Можно кабельную муфту на такой-же кабель.

Вы не уточнили способ прокладки кабеля от старого щита к новому. Вводной кабель и новый - медь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2007 в 18:04:08

Оба кабеля медь... Старый большой щит демонтируется полностью. Новый кабель хочется проложить в штробе, потом через стену в соседнее помещение к новому щитку. Вариант с муфтой предпочтительней, можно ее спрятать в штробу дизайна для? Какие бывают муфты? Они надеюсь не опечатыаются? Просветите темного!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.11.2007 в 18:09:18

moby написал : Вариант с муфтой предпочтительней, можно ее спрятать в штробу дизайна для?

Если штроба нужной глубины не окажется :) сквозной - прячьте.

Какие бывают муфты?

Специалисты, которые муфту поставят, покажут. Я для таких сечений только на витрине видел. :)

0