Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.12.2007 в 16:14:30

uc1wwg написал : Эк замахнулся причём так --от балды.В таком случае российская электрика ОТСТОЙ --- докажи обратное. СЛАБО???

В качестве примера. Светильники через неделю после установки...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2007 в 14:29:36

Получил на заводе новый АП50Б-3МТ, 25А, 10Iн взамен ранее подгоревшему. Открыл и офигел.

  1. Дугогасительные камеры отсутствуют.
  2. Неподвижные контакты - стальные с медными напайками, луженые. Подвижные - луженая медь.
  3. Подвижныей контакт одного полюса не попадает на напайку неподвижного.
  4. Винты настройки тепловых расцепителей просто наживлены на свои места, контровочные гайки на них просто навинчены вразнобой (т.е. винты не законтрены). Винты и гайки - разномастные, 2 - б/у, со следами краски.
  5. Биметаллические пластины двух полюсов упираются при прогибании в наконечники прикрученного под ними провода, и не достают до пластины, которую они должны толкать при перегрузке, т.е. тепловой расцепитель неработоспособен.
  6. Электромагнитный расцепитель НЕ срабатывает от импульса тока аппарата точечной сварки, упоминавшегося ранее. Старый АП50Б-3МТ, 25А, 10Iн четко срабатывает.
  7. Гайки крепления колпачков на штоках "электромагнитного расцепителя" не затянуты. Внешние приметы: нет даты изготовления и штампа ОТК.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 14:46:49

Kamikaze написал : Дугогасительные камеры отсутствуют.

Такое обычно случается, если автоматом уже пользовались - дугогасители выкидывают, чтобы не мешали крышку закрывать.

Kamikaze написал : Внешние приметы: нет даты изготовления и штампа ОТК.

А завод-изготовитель упоминается на крышке? А то кроме Курска их еще и белорусы делают и еще кто-то.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

06.12.2007 в 15:16:21

На днях разбирал б/у 3х полюсный АП50. Дугогасительная камера была только на среднем контакте...Может остальные выгорели:o

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2007 в 15:39:03

2avmal Следов использования, подключения проводов, следов отвертки на винтах клемм, следов размыкания контактов под нагрузкой - нет. Никаких данных о производителе нет.


Даже на новых курских ВМ-40 есть следы размыкания контактов под нагрузкой - при настройке расцепителя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Электрик78
Электрик78
Новичок

Регистрация: 26.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

07.12.2007 в 01:09:37

Valeryko написал : Цитата: Сообщение от Kamikaze Снял сегодня автомат ДЭК С40 по дефекту "многократное ложное отключение под нормальной нагрузкой".
Вскрытие показало

"Контрафактную продукцию решили сжечь.

Сегодня в 11 часов утра на мусоросжигательном заводе по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 33А была уничтожена поддельная партия (1698 штук) автоматических выключателей, маркированных товарным знаком "ДЭК".

Специалисты консалтингового отдела нашей компании совместно с сотрудниками МРОИАЗ УВД СЗАО задержали партию контрафактных автоматических выключателей и УЗО, маркированных товарным знаком "ДЭК", принадлежащему компании ООО «ДЭК Корпорация».
Состоялся суд. Юристы ООО «Альтернатива-консалтинформ» добились от суда суровой меры наказания для продавцов подделки. Службой судебных приставов было вынесено решение: уничтожить данную продукцию путем сжигания. " http://www.alternativa-m.com/ru/news/?cmd=full&nid=384

Цитата: Сообщение от Kamikaze Сегодня снял ИЭК С16 по дефекту "иногда гаснет свет". Вскрытие показало,

  • простите, а поддельные АВВ Вы принципиально не вскрываете?

"Современный уровень подделок настолько высок, что отличить оригинал от подделки сможет только специалист... чтобы исключить приобретение контрафактного товара могу лишь повторить совет, постоянно звучащий в средствах массовой информации: приобретайте товар у дилеров и бизнес-партнеров как АВВ, так и других производителей... Это единственная гарантия приобретения качественного товара." http://www.prestig.ru/forum/?content=thread&id=82

Ух ты, вы и тут все ИЭК продвигаете!!!

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.12.2007 в 07:28:36

Электрик78 написал : Ух ты, вы и тут все ИЭК продвигаете!!!

  • "продвигальщиков" дорогущего "западного" импорта. тоже сделанного в Китае - и без меня хватает...
  • там "навар" больше, видимо...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2007 в 08:19:00

Электрик78 написал : Ух ты, вы и тут все ИЭК продвигаете!!!

Это "Ж-ж-жж" не спроста! (С)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2007 в 19:58:50

2 Alex___dr Посмотри в паспорте светильника срок службы, если есть. Мне попадалась бумажка от ЛПО 2х40, в которой 2 года !!! написано.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.12.2007 в 20:01:12

Avto написал : Мне попадалась бумажка от ЛПО 2х40, в которой 2 года !!! написано.

Ну ведь не две недели же... Тем более, что двух лет ещё не прошло...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.