eXeC001er
eXeC001er
Новичок

Регистрация: 23.03.2006

Краснодар

Сообщений: 60

04.11.2007 в 21:44:14

дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат).
2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном щитке фазы раскидываются по квартирам, ноль прикручен напрямую к щиту (приваренная клема), к щитку же приварена металическая пластина с отверстиями, в которые вкручиваются винты с шайбами под которые идут нулевые проводники квартир. Щиток вроде как приварен к арматурам. Я так понимаю можно использовать планку куда подключен нулевой проводник для подключения заземляющего провода. сразу же вопрос: был одныжды случай что отгорел нулевой проводник одного подъездов в щитовой, в итоге был каюк. это получается что в таком случае на корпусе приборов будет потенциал или УЗО спасет от таких напастий?!

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.11.2007 в 22:10:44

Плита, похоже, газовая.

eXeC001er написал : Я так понимаю можно использовать планку куда подключен нулевой проводник для подключения заземляющего провода

Формально можно только при сечении магистрального PEN проводника более 16мм2 ( в домах с газовыми плитами обычно это НЕ выполняется), приличном состоянии СУП и согласовании такого подключения с эксплуатирующими службами.

Фактически :( вы сами же пишете, что у вас уже был случай, когда

eXeC001er написал : отгорел нулевой проводник одного подъездов в щитовой, в итоге был каюк. это получается что в таком случае на корпусе приборов будет потенциал или УЗО спасет от таких напастий?!

При обрыве магистрального PEN проводника в вашем случае:

  • напряжение в розетках может достичь 380В,
  • напряжение на корпусах "заземлённых" на корпус щитка приборов относительно трубопроводов может достичь 220В. Только что приводил расчёты напряжений в постах 158-164 темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42408&page=2

От перенапряжения могут спасти специальные устройства защты. От выноса потенциала при четырёхпроводном стояке защиты не существует в принципе, УЗО не поможет. Большое и сложное обсуждение невозможности создания такой защиты было в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144 Нужно тщательно следить за состоянием магистрального PEN проводника на всём его протяжении, и искать способы реконструировать ВЕСЬ дом на пятипроводные стояки, где вместо одного PEN будет проложено два ОТДЕЛЬНЫХ магистральных проводника PE и N
Временный вариант - установить УЗО и оставить двухпроводку, то есть не подсоединять PE контакты розеток никуда. Оборудование будет "пощипывать током", но при серьёзной аварии УЗО сработает. Тема многократно обсуждалась на форуме, уже сотни страниц исписаны.

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 123

29.05.2016 в 18:26:05

Решил не открывать новую тему, а задать вопрос в этой. Можно ли организовать защитное заземление в моем этажном щите?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 18:40:15

fakel, нет. Как вариант притащить провод от ВРУ дома. Поинтересоваться в УК когда будет модернизирован Ваш стояк. Либо заказать проект и выполнить монтаж заземления самим с согласованием в УК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

1Sun
1Sun
Местный

Регистрация: 03.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 261

29.05.2016 в 21:29:20

Привет! Тоже отпишусь тут со своим вопросом. СМ подключена в отдельную розетку, проведенную от щитка. Похоже, с землей. В щитке черт ногу сломит, потому не могу понять, подключена ли земля. Недавно подключил на эту же розетку через тройник с землей ПММ. Все работало отлично, пока ПММ не начала произвольно выключаться (видимо, срабатывала защита), а от крана начало бить током и слегка от корпуса ПММ. Мультиметром особо не владею, померил напряжение между корпусом СМ и краном и между корпусом ПММ и краном. Показания абсолютно одинаковые. Как при попеременном включении приборов в розетку, так и при одновременном в тройник. Тройник новый, так как предыдущий, как выяснилось, оплавился внутри и развалился.

Подскажите, пожалуйста: проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник, или с землей тоже что-то не так?

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 123

29.05.2016 в 21:47:21

megrad, Спасибо!

0
maxamos
maxamos
Новичок

Регистрация: 17.12.2019

Москва

Сообщений: 2

17.12.2019 в 13:00:14

Добрый день! В моем подъезде проходит капитальный ремонт и меняли электрический стояк. После этого произошло уже 2 пожара. Ситуация следующая: специалист из технадзора сказал, что в щитке все в порядке. Но сторонний электрик сказал, что вот так выглядит "имитация заземления". Посмотрите, пожалуйста. Провод заземления выведен на корпус щита. Но внутри он обрезан...что это значит?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.12.2019 в 13:05:47

Arr написал: Временный вариант - установить УЗО и оставить двухпроводку,

Нет такого варианта :yu: Есть только вариант с занулением,для ТС и точка,либо ходить под богом,ну как вы и советуете :swoon

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу