я опять со своими "тараканами". по моей картинке можно что сказать?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.11.2007 в 23:14:31

Ух и наваяли - это действительно что-то живое :). А зачем так сложно, и зачем столько УЗО? Мое скромное мнение:

  1. Имеет смысл сделать 2 щитка (по 1 щитку на этаж). И разводку удобнее делать, и управлять, если что.
  2. На каждом этаже достаточно поставить 1 УЗО 63А/30мА на все розетки и 1 УЗО 25А/30мА на свет.
  3. Под УЗО на розетки имеет смысл подключить по 1 автомату 16А на каждую комнату. Плюс 1 автомат на коридор и подсобные помещения. Плюс по автомату на мощные потребители, если есть (кондиционеры, стиралка, бойлер, электроплита).
  4. Под УЗО на свет - 2 автомата 10А на весь этаж. Поделите, как вам удобнее покажется.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.11.2007 в 12:26:22

2evgenygrig! спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.11.2007 в 07:08:57

Начинаю подыскивать электрика, желательно грамотного и адекватного товарища именно из ветки "ЭЛЕКТРИКА",
из постоянных участников. 20 км по минке. Сборка щитка, разводка кабелей (пол,под стяжку). Детали и предложения прошу в личку.