Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 07:02:11

Я радио механик со стажемю а в электро проводке пока только новичеёк! начял монтаж электро проводки и встал в тупик при установке ДИФ автомата АД12.

Вообщем там написанно что автомат нужно применять с ЗАНУЛЁННОЙ НЕТРАЛЬЮ!!!!!! а я чегото не пойму мне чего на планке нужно НОЛЬ со столба с ЗЕМЛЁЙ(контур возле дома) соеденить? А потом этой землёй ёщё и корпус водогрейки, стиральной машины и ПК заземлить????? это СУИЦИД ДЛЯ МЕНЯ КАКОЙТО! У нас на столбах фазу и ноль за год три раза местами меняли????!!!!!!!!!!! :eek:

Может я чегото понял неправильно подскажите пожалуйста всем заранее спасибо!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 07:05:38

И если можно то бросте и подробное подключение ДИФ автомата ОТ линии до счётчика без лишнего!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.11.2007 в 08:47:12

vervoolf написал : У нас на столбах фазу и ноль за год три раза местами меняли????!!!!!

Тогда Вам прямая дорога к системе ТТ - когда рабочий ноль не соединен с местным заземлением. УЗО или диф. при такой системе - ОБЯЗАТЕЛЬНО (и лучше не одно, ибо от него всецело зависит Ваша защита), через него пропускается фаза и рабочий ноль. А провод РЕ к розеткам и пр. берется с шины заземления, подключенной к контуру.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 10:28:20

А можите мне схему сбросить? простую! и доступную!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 10:45:49

до меня медленно даходит схема!!!!! Мне надо не ОДИН КОНТУР ЗЕМЛИ ЗАКОПАТЬ А ТРИ??????? У МЕНЯ ОГОРОДА НЕ ХВАТИТ!!!!!!! А если поставить индикатор фазы??? а ноль столба на контур земли в узо по распиновке? ТОгда всё работать будет??????

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

06.11.2007 в 11:06:51

Зачем три контура? Блин... Рисовать нет времени... Представь себе двухпроводку. Представил? Подключи ее через автоматы и УЗО на столб. Фазу и ноль. Представил? А теперь мысленно добавь ко всем розеткам третий провод (PE), который соединяет заземляющие контакты всех розеток и идет на контур заземления. Все. Со столбами, с нулем мудрить ничего не надо от греха подальше.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.11.2007 в 12:09:23

Я хоть и нарисовал НЕЧТО, но у меня пропало "Управление вложениями" :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 15:12:58

Вобщем ничего ни надо заземлять при вводе в АД12? просто прикрутьть контур ко всем корпусам которые требуют заземления? ПРИ этом узо будет ли работать? Или ей утечку пофигу где мерить. тогда другой вопрос почему у инструкции написанно что нужно применять только заземлённую нетраль?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2007 в 15:37:34

vervoolf написал : почему у инструкции написанно что нужно применять только заземлённую нетраль?

Может быть, если повнимательнее почитать инструкцию, то окажется, что речь идет о ГЛУХОзаземленной нейтрали? В этом случае другие нейтрали у нас и не используются.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

06.11.2007 в 15:55:48

Короче... За красоту схемки ногами плз не пинать - я на работе... Но тем не менее принцип она поясняет. На сием творении художественной мысли изображена схема TT. После прочтения всех топиков по заземлению частных домов можно сказать что она является единственно безопасной и правильной в условиях нашей постсоветской реалии. Итак, имеем приходящие фазу (L) и нейтраль (N) со столба. Контур заземления - наш собственный. Соединяем все как нарисовано, и никакой самодеятельности. Теперь о том как работает УЗО, раз и навсегда. Итак, как видно из рисунка, ток через УЗО проходит дважды: в прямом направлении (по проводу L) и в обратном (по проводу N). УЗО измеряет ток в каждом направлении. По закону Кирхгофа в проводах L и N ток должен быть одинаковым. На корпусе УЗО указан параметр дельта I - это разница токов между L и N, при котором УЗО отключается. Эта разница токов может возникнуть только в одном случае - аварии в потребителе. В самом распространенном случае это означает, что внутри потребителя цепь замкнуло на корпус. При этом часть тока потечет не по цепи L->N, а по цепи L->корпус девайса->PE->земля. Заземление должно быть по крайней мере достаточно хорошим, чтобы обеспечить эти самые 30, а лучше 300 мА. Хотя в ПУЭ можно прочесть цифру 4 Ом. Будет ли работать УЗО если заземление отсутствует? Да, будет, только для его срабатывания кто-то должен прикоснуться к корпусу поврежденного девайса. В этом случае роль защитного заземления исполняет этот бедолага. Его кратковременно шваркнет током, ибо УЗО в момент прикосновения отключится. Сие неприятно но в большинстве случаев :o несмертельно. Поэтому защитное заземление является дополнительным средством защиты. А вот если УЗО не будет, то цепь не отключится и бедолагу прибьет. :( Поэтому мы и говорим, что в данной схеме основным средством защиты является УЗО. Без него защитное заземление работает куда менее эффективно (в случае пробоя на корпус будет тупо потреблять электричество, а если достаточно хорошее - спровоцирует отключение автомата по КЗ). Нарисованная схема имеет непосредственное отношение ТОЛЬКО К ЧАСТНЫМ ДОМАМ. В городских квартирах применяется несколько другая система под названием TN-C-S, применение TT там во-первых необоснованно, во-вторых технически невозможно. Если есть интерес, лекцию можно продолжить.

Может прибить тему и рекомендовать к обязательному прочтению?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.11.2007 в 16:18:19

Sonic написал : Соединяем все как нарисовано

Когда неизвестно, где завтра будет ноль, а кгде фаза, автоматы следует ставить двухполюсные. ИМХО.

Sonic написал : Хотя в ПУЭ можно прочесть цифру 4 Ом.

Но это не про ТТ. Для ТТ сопротивление достаточно 7 кОм при УЗО 30мА.

Sonic написал : а если достаточно хорошее - спровоцирует отключение автомата по КЗ

По перегрузке - может быть, при очень хорошем заземлении и слаботочном автомате, по ТКЗ - практически никогда. Поэтому требование ПУЭ к времени отключения (0,4с) не будет выполнено. Что фактически запрещает применение такой схемы (без УЗО).

Sonic написал : Может прибить тему и рекомендовать к обязательному прочтению?

Дополнить, расширить и углУбить, короче сделать ФАК, и прибить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу