Alex-Alex написал :
ПPOPAБ, если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
1.7.3.
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
I - изолированная нейтраль.
Дарагой, ты гдэ другой цвэт видэл, да?
Alex-Alex написал :
В системе ТТ - нет и повторного заземления нейтрали.
Угу. Но и изолированного ноля так-же нет.
ПУЭ написал :
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
Alex-Alex написал : ПPOPAБ, если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
Естественно,нет. "1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники
в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников."
andrewkhv написал :
В системе ТТ ПЕН-проводника, по сути, нет, а нейтраль заземлена по крайней мере на подстанции. в споре с lightning я об этом умолчал, поскольку о ТТ речи и не шло.
это не важно. В системе ТТ - нет и повторного заземления нейтрали. Вы там ( в споре) все правильно написали.
Alex-Alex написал :
ПPOPAБ, если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
я не ПРОРАБ, но не согласен. В системе ТТ ПЕН-проводника, по сути, нет, а нейтраль заземлена по крайней мере на подстанции. в споре с lightning я об этом умолчал, поскольку о ТТ речи и не шло.
lightning написал :
Потенциал земли ТП=0, потенциал земли здания=0
За 0 принят потенциал почвы вне пределов зон растекания заземлителей.
lightning написал :
Потенциал земли ТП=0, потенциал земли здания=0
Глупость очередная.
При протекании тока на ЗУ всегда получим падение напряжения. Закон Ома пока ещё работает.
Даже если всё обесточить, то потенциал на независимых ЗУ в ноль всё равно не выйдет. Если только ТП установлено непосредственно в здании и они имеют общее ЗУ из толстенного металла
при отгорании нуля возможны колебания напряжения в "плавающей" нейтрали в диапазоне 0...380 В относительно земли ТП. В результате падения напряжения на заземляющих устройствах здания и ТП получите до 1-2 сотен вольт на некоторых корпусах устройств и нулевой потенциал на других в одном здании. Оно вам надо?.
Силовая скорее всего будет, газовый котёл отключится, а слаботочка может и из строя выйти. Людей током будет сильно бить при прикосновении к электроприборам
Alexiy написал :
да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию.
Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.
А надо было заземлять N и PE, причём по отдельности.
lightning написал :
Перемычку сделали между N и PE?
да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию.
Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.
повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)
Чепуха.
ток стекает не только по рабочему нулю, но и по защитному проводнику, проложенному отдельно от питающих кабелей, что создаёт некомпенсированное магнитное поле как вокруг заземляющих проводников, так и вокруг кабелей
а ещё такая ситуация создаёт вероятность отгорания защитного проводника