юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

09.11.2007 в 22:11:00

Какой кабель лучше протянуть в гофрированой ПНД трубе, проложеной под дорогой, для питания 220В видеокамеры? (труба уже давно проложена и с водой)?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.11.2007 в 15:19:30

Полиэтилен, вроде, на порядок ниже чем ПВХ впитывает влагу. Есть проаод (1 жила) для водопогруженных насосоов.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.11.2007 в 20:41:40

В общем затянули Цветлитовский NYM, кроме него там две ТППшки и rg-59й.
А вот как он переживет многократную заморозку? Воду убрать не получится, может в трубу что ни будь залить, или затянуть? Труба Ф-50мм, на глубине метр - полтора.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2007 в 14:18:18

NYM не предназначен для воды... обычно КРПТ - резиновый кабель используем

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу