Аватар пользователя
ddd

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Москва

Сообщений: 19

09.11.2007 в 22:20:21

#549600

Господа специ. Возвращаюсь к теме "Срабатывает УЗО не понятно почему". Ситуация следующая.
Щиток в коридоре на 4 квартиры. На каждую квартиру одно УЗО и три автомата. Дом новый - лет 6. Решил провести отдельную линию от щитка на стиральную машину. Провод 3х2,5 длиной 30 м. Установил в щитке отдельный автомат на 16а (на фазу), смонтировал линию, подсоединил соответствующие провода на замлю, на рабочий ноль, на автомат (фазу), установил розетку.
УЗО перед подключением проводов в щитке было отключено.
После неоднократных попыток включения УЗО оно тут же отключалось (срабатывало).
Попробовал отсоединить в новой линии земляной провод в щитке. Узо перестало срабатывать.
Но как только касаюсь "замляным" проводом земли в щитке - срабатывает УЗО. Не пойму что делать. Отсоединил пока землю в щитке. Розетка работает.

Аватар пользователя
stas®

Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

09.11.2007 в 22:24:17

#549605

Чего ж непонятного? Нейтраль коротит на землю.

Аватар пользователя
ddd

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Москва

Сообщений: 19

09.11.2007 в 22:35:46

#549614

stas®
Чего ж непонятного? Нейтраль коротит на землю.

И что делать? Если я правильно понял то "коротит" в розетке, или в щитке? Если в розетке - самое простое заменить розетку?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2007 в 23:08:12

#549645

ddd написал : И что делать?

Для начала отключите провод в розетке и включите провода в щите на место. Если УЗО сработает, то меняйте провод.

Аватар пользователя
stas®

Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

09.11.2007 в 23:22:04

#549652

avmal написал : Для начала отключите провод в розетке

Заодно при этом осмотрите внимательно провода - не зачищено ли лишнего, нет ли разрезов на незачищенной части. С очень высокой вероятностью коротит именно в розетке, через ее арматуру.

Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

10.11.2007 в 06:22:37

#549801

Я бы ещё и провод прозвонил , хотяб тестером. Если ПУНП ,то все может быть

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.11.2007 в 07:56:30

#549806

ddd написал : Установил в щитке отдельный автомат на 16а (на фазу), смонтировал линию, подсоединил соответствующие провода на замлю, на рабочий ноль, на автомат (фазу), установил розетку.
УЗО перед подключением проводов в щитке было отключено.
После неоднократных попыток включения УЗО оно тут же отключалось (срабатывало).
Попробовал отсоединить в новой линии земляной провод в щитке. Узо перестало срабатывать.
Но как только касаюсь "замляным" проводом земли в щитке - срабатывает УЗО. Не пойму что делать. Отсоединил пока землю в щитке. Розетка работает.

  • а при этом выключенном новом автомате и подключенной новой "земле" УЗО тоже срабатывает?

Аватар пользователя
ddd

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Москва

Сообщений: 19

10.11.2007 в 19:42:51

#550127

Да. УЗО срабатывает при выключеном новом автомате.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.11.2007 в 10:22:43

#551092

ddd написал : Да. УЗО срабатывает при выключеном новом автомате.

  • В таком случае Вы скорее всего неправильно подключили рабочий нулевой проводник в щитке или в розетке
  • Сравните с типовой: http://www.domuzo.ru/club.aspx?ob_no=1990

Аватар пользователя
ddd

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Москва

Сообщений: 19

12.11.2007 в 11:28:12

#551160

Всем спасибо! Косяк оказался в розетке.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу