12.11.2007 в 00:10:55
Доброго времени суток, господа профессионалы! Могли бы вы оценить правильность схемы и модели подобранных автоматов и узо (ориентируюсь на марку ABB)? В колонке справа уже ничего не изменить, т.к. группы проводов уже выведены к месту, где будет располагаться бокс. А вот все остальное хотелось бы обсудить: возможно где-то че-то лишнее или наоборот не хватает, или номиналы АВ и УЗО не верно подобраны. Буду признателен, если в комментариях сможете проаргументировать ваше видение: "сделал бы так, потому что..." и т.д.
12.11.2007 в 00:31:04
Dragon написал : все остальное хотелось бы обсудить:
Зачем так много УЗО 30мА? Вполне будет достаточно и одного 63А 30мА. При обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом уже и сечение. Чтобы пореже бегать на лестничную площадку, автомат там надо поставить с характеристикой С. Почему у вас на сечение 1,5 и 2,5 стоят одинаковые автоматы? На 1,5 надо номинал автомата 10А.
12.11.2007 в 00:59:17
avmal написал : Зачем так много УЗО 30мА? Вполне будет достаточно и одного 63А 30мА.
вы имеете ввиду один УЗО на первых 6 верхних автоматов? или вообще на все автоматы?
avmal написал : При обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом уже и сечение.
спасибо, буду знать
avmal написал : Чтобы пореже бегать на лестничную площадку, автомат там надо поставить с характеристикой С. Почему у вас на сечение 1,5 и 2,5 стоят одинаковые автоматы? На 1,5 надо номинал автомата 10А.
принял к сведению, спасибо. исправлю А для трех нижних блоков (розеток СВЧ/Дух.шкафа, стиральной машины и бойлера) правильно ли подобраны УЗО и АВ?
12.11.2007 в 01:10:10
Не вижу обоснованности отдельного УЗО для микроволновке, а тек же соединение под одно УЗО силовой и осветительной групп разных территорий квартиры. Лучше поставить 3 УЗО: для санузла, силовых линий и осветительных линий. Силовые линии под защиту 16А и кабель 3*2,5, осветительные линии - 10А и 3*1,5
12.11.2007 в 01:11:28
А еще лучше поставить вводной автомат С50 до счетчика
12.11.2007 в 01:15:11
Dragon написал : вы имеете ввиду один УЗО на первых 6 верхних автоматов?
Я автоматы не считал и потому пояснил коротко - все УЗО 30мА.
12.11.2007 в 01:19:05
Kuzia написал : Не вижу обоснованности отдельного УЗО для микроволновке
мож я не правильно написал, но тут подразумевается именно Духовой Шкаф совмещенный с микроволновой печью, т.е. 2 в одном. Вроде как мощный потребитель - 2кВт. А силовую и осветительную под одну раскинул из тех соображений, что если в одной группе комнат вырубится свет, то розетки останутся работать и освещение, хотя бы от каких-нибудь торшеров, будет.
12.11.2007 в 09:29:42
Dragon, у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S. Так вот для света достаточно вводного УЗО. Т.е. остается на все розетки и иные потребители поставить одно УЗО 63А/30мА.
Вот что непонятно: ввод на квартиру 50А, а кабель и автомат на электроплиту отсутствует. Это как понимать?
12.11.2007 в 09:52:36
evgenygrig написал : Вот что непонятно: ввод на квартиру 50А, а кабель и автомат на электроплиту отсутствует. Это как понимать?
очень просто - отсуствие электроплиты при наличии газовой
12.11.2007 в 09:53:05
evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S. Так вот для света достаточно вводного УЗО. Т.е. остается на все розетки и иные потребители поставить одно УЗО 63А/30мА.
спасибо за разъяснение
12.11.2007 в 10:11:51
Dragon, а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?
12.11.2007 в 10:18:40
evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.
сорри, но вот это я не понял. щас глянул документацию ABB по УЗО, цитирую: "По форме тока утечки на землю устройства дифференциального тока разделяются на три группы: • тип АС (только для переменного тока): пригодны для защиты установок от тока утечки синусоидаль- ной формы; • тип А: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки. • Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки, а также постоянного тока утечки."
О каком типе S вы ведетье речь?
12.11.2007 в 10:19:06
evgenygrig написал : а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?
если честно, то нет, не уверен а сколько обычно полагается? измененная схема, согласно выше перечисленным замечаниям прилагается... так имели ввиду? с номиналами узо и автоматов, видимо, еще есть проблемы
12.11.2007 в 11:17:36
evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.
таки нашел: По времени срабатывания устройства дифференциального тока подразделяются на: • мгновенного отключения, быстродействующие, общего назначения; • селективные – с задержкой срабатывания (типа S)
вот этот подходит F202 A S-63/0,1 ?
12.11.2007 в 12:13:40
а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.