Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 00:10:55

Доброго времени суток, господа профессионалы! Могли бы вы оценить правильность схемы и модели подобранных автоматов и узо (ориентируюсь на марку ABB)? В колонке справа уже ничего не изменить, т.к. группы проводов уже выведены к месту, где будет располагаться бокс. А вот все остальное хотелось бы обсудить: возможно где-то че-то лишнее или наоборот не хватает, или номиналы АВ и УЗО не верно подобраны. Буду признателен, если в комментариях сможете проаргументировать ваше видение: "сделал бы так, потому что..." и т.д.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 00:31:04

Dragon написал : все остальное хотелось бы обсудить:

Зачем так много УЗО 30мА? Вполне будет достаточно и одного 63А 30мА. При обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом уже и сечение. Чтобы пореже бегать на лестничную площадку, автомат там надо поставить с характеристикой С. Почему у вас на сечение 1,5 и 2,5 стоят одинаковые автоматы? На 1,5 надо номинал автомата 10А.

0
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 00:59:17

avmal написал : Зачем так много УЗО 30мА? Вполне будет достаточно и одного 63А 30мА.

вы имеете ввиду один УЗО на первых 6 верхних автоматов? или вообще на все автоматы?

avmal написал : При обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом уже и сечение.

спасибо, буду знать

avmal написал : Чтобы пореже бегать на лестничную площадку, автомат там надо поставить с характеристикой С. Почему у вас на сечение 1,5 и 2,5 стоят одинаковые автоматы? На 1,5 надо номинал автомата 10А.

принял к сведению, спасибо. исправлю А для трех нижних блоков (розеток СВЧ/Дух.шкафа, стиральной машины и бойлера) правильно ли подобраны УЗО и АВ?

0
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

12.11.2007 в 01:10:10

Не вижу обоснованности отдельного УЗО для микроволновке, а тек же соединение под одно УЗО силовой и осветительной групп разных территорий квартиры. Лучше поставить 3 УЗО: для санузла, силовых линий и осветительных линий. Силовые линии под защиту 16А и кабель 3*2,5, осветительные линии - 10А и 3*1,5

0
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

12.11.2007 в 01:11:28

А еще лучше поставить вводной автомат С50 до счетчика

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 01:15:11

Dragon написал : вы имеете ввиду один УЗО на первых 6 верхних автоматов?

Я автоматы не считал и потому пояснил коротко - все УЗО 30мА.

0
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 01:19:05

Kuzia написал : Не вижу обоснованности отдельного УЗО для микроволновке

мож я не правильно написал, но тут подразумевается именно Духовой Шкаф совмещенный с микроволновой печью, т.е. 2 в одном. Вроде как мощный потребитель - 2кВт. А силовую и осветительную под одну раскинул из тех соображений, что если в одной группе комнат вырубится свет, то розетки останутся работать и освещение, хотя бы от каких-нибудь торшеров, будет.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.11.2007 в 09:29:42

Dragon, у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S. Так вот для света достаточно вводного УЗО. Т.е. остается на все розетки и иные потребители поставить одно УЗО 63А/30мА.

Вот что непонятно: ввод на квартиру 50А, а кабель и автомат на электроплиту отсутствует. Это как понимать?

0
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 09:52:36

evgenygrig написал : Вот что непонятно: ввод на квартиру 50А, а кабель и автомат на электроплиту отсутствует. Это как понимать?

очень просто - отсуствие электроплиты при наличии газовой

0
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 09:53:05

evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S. Так вот для света достаточно вводного УЗО. Т.е. остается на все розетки и иные потребители поставить одно УЗО 63А/30мА.

спасибо за разъяснение

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.11.2007 в 10:11:51

Dragon, а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?

0
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 10:18:40

evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.

сорри, но вот это я не понял. щас глянул документацию ABB по УЗО, цитирую: "По форме тока утечки на землю устройства дифференциального тока разделяются на три группы: • тип АС (только для переменного тока): пригодны для защиты установок от тока утечки синусоидаль- ной формы; • тип А: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки. • Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки, а также постоянного тока утечки."

О каком типе S вы ведетье речь?

0
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 10:19:06

evgenygrig написал : а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?

если честно, то нет, не уверен а сколько обычно полагается? измененная схема, согласно выше перечисленным замечаниям прилагается... так имели ввиду? с номиналами узо и автоматов, видимо, еще есть проблемы

0
Вложение
Аватар пользователя
Dragon

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 11:17:36

evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.

таки нашел: По времени срабатывания устройства дифференциального тока подразделяются на: • мгновенного отключения, быстродействующие, общего назначения; • селективные – с задержкой срабатывания (типа S)

вот этот подходит F202 A S-63/0,1 ?

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

12.11.2007 в 12:13:40

а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу