Dragon
Dragon
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 10:18:40

evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.

сорри, но вот это я не понял. щас глянул документацию ABB по УЗО, цитирую: "По форме тока утечки на землю устройства дифференциального тока разделяются на три группы: • тип АС (только для переменного тока): пригодны для защиты установок от тока утечки синусоидаль- ной формы; • тип А: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки. • Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки, а также постоянного тока утечки."

О каком типе S вы ведетье речь?

0
Dragon
Dragon
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 10:19:06

evgenygrig написал : а вы уверены, что в вашем доме с газовыми плитами на квартиру полагается 50А (11 киловатт)?

если честно, то нет, не уверен а сколько обычно полагается? измененная схема, согласно выше перечисленным замечаниям прилагается... так имели ввиду? с номиналами узо и автоматов, видимо, еще есть проблемы

0
Вложение
Dragon
Dragon
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 11:17:36

evgenygrig написал : у вас на входе УЗО 63А/100мА должно быть типа S.

таки нашел: По времени срабатывания устройства дифференциального тока подразделяются на: • мгновенного отключения, быстродействующие, общего назначения; • селективные – с задержкой срабатывания (типа S)

вот этот подходит F202 A S-63/0,1 ?

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

12.11.2007 в 12:13:40

а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.11.2007 в 12:42:44

  1. В домах с газовыми плитами обыкновенно ограничение 25А на вводе.
  2. А куда пропали автоматы 10А на свет ???
  3. Skomorokh правильно заметил про свет санузлов. А я упустил. Мокрые помещения положено под защиту УЗО номиналом 30мА или 10мА.
  4. В принципе, если электроплита отсутствует, то можно от вводного селективного УЗО отказаться, а весь свет поставить под отдельное УЗО типа 40А/30мА. Т.е у вас будут 2 УЗО: на свет и на все остальное.
0
Dragon
Dragon
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 12:51:48

Skomorokh написал : а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?

так получилось... кабель-каналы в потолке так шли, что удобней было так соединить, чем гнать штробы лишние по стенам, а "лишний" кабель там уже не протянуть

0
Dragon
Dragon
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 13:00:31

так будет правильней? мокрые розетки таки оставил на отдельном УЗО

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 13:21:25

Dragon написал : так будет правильней?

Я бы охранную сигнализацию вывел из-под УЗО.

0
Dragon
Dragon
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Минск

Сообщений: 22

12.11.2007 в 13:49:26

avmal написал : Я бы охранную сигнализацию вывел из-под УЗО.

согласен.. очередная схема (хотел бы надеятся, что последняя) прилагается.
Изменил: убрал вводный УЗО, заменил автомат на С25, охрану убрал из-под УЗО Сейчас схема рабочая или как? Правильны ли номиналы УЗО и АВ?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 14:01:43

2Dragon А что у вас перед счетчиком стоит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

12.11.2007 в 14:03:46

Dragon

Предпочтительнее УЗО типа А, если не сильно дороже...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.