Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

12.11.2007 в 09:31:57

Приветствую!

Раз уж я собрался провести в квартиру PE (зануление в лестничном щитке), хочу спросить про уравнивание потенциалов в ванной и кухне. Разводка по кранам ванной и кухни у меня металлическая, но к стоякам холодной и горячей воды она подключена через металлопластиковые отводы. Кроме того, холодный стояк разорван пластиковой трубой от потолка и вниз к соседу. Ванна соединена полосой с трубой разводки.

Надо ли в моем случае что-то объединять в КУП?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

12.11.2007 в 15:13:00

Уравнивание потенциалов в одной отдельно взятой квартире может быть пожаро и электро опасным, при условии, что в остальных кварирах СУП-а нет. Ты заземлишь трубу о РЕ, а больше она нигде не заземлена, и коротнёт на ней в подвале кто-нибудь ампер сто.... Вот если она заземлена на РЕ на каждом этаже -- совсем другое дело.

P.S. Нет в жизи счастья :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 15:51:32

ASM написал : Ты заземлишь трубу о РЕ, а больше она нигде не заземлена, и коротнёт на ней в подвале кто-нибудь ампер сто....

Ну, в подвале-то, положим, все железки в обязатольном порядке заземлены и сидят на шине PEN в ВРУ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.11.2007 в 16:04:48

avmal написал : в подвале-то, положим, все железки в обязатольном порядке заземлены и сидят на шине PEN в ВРУ

О домах какого года постройки идёт речь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 16:06:08

ВТБ! написал : О домах какого года постройки идёт речь?

80-х.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

12.11.2007 в 16:30:21

У меня сейчас получается, что все железки изолированы от стояков, но между собой соединены. Может, так и оставить? Если я возьмусь за зануленную стиралку и за кран - ничего плохого быть не должно, по идее.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.11.2007 в 10:59:05

Ни укого нет мыслей по этому поводу?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.11.2007 в 11:06:17

Mefody написал : все железки изолированы от стояков, но между собой соединены

О каких стояках речь? О водопроводе и канализации? А подводка от стояка к смесителю не стальная по проекту?

Если я возьмусь за зануленную стиралку и за кран - ничего плохого быть не должно, по идее.

Возможны варианты.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.11.2007 в 14:09:54

ВТБ! написал : все железки изолированы от стояков, но между собой соединены О каких стояках речь? О водопроводе и канализации? А подводка от стояка к смесителю не стальная по проекту?

По проекту, наверное, все должно быть стальное. Но по жизни отводы от стояков металлопластиковые.

Канализация не менялась. Кстати, чугун проводит ток? Я чего-то не помню... Сомневаюсь, что можно считать канализационную разводку проводником. Там же все через резиновые прокладки.

В общем, у меня сейчас соединены металлическими трубами между собой мойка и кран в кухне, кран в ванной и сама ванная. Со стояками холодной и горячей воды контакта нет (металлопластиковые отводы).

0