16.11.2007 в 12:23:31
Kamikaze написал : А он должен присоединяться к шине этажного щитка отдельным винтом (клеммой).
А будет тем же что и N. на схеме исправил!
Kamikaze написал : Ну и так, чисто для красоты - наверное, в щитке не 3х6,0, а просто 6,0. Кабель 3х6,0 появляется на пути в квартиру.
Исправил!
И еще на свет тоже двухполюсной поставлю.
16.11.2007 в 12:38:03
psyX написал : А будет тем же что и N.
С физической точки зрения, в нормальном режиме работы - да. Но по рабочему нулю протекает ток, значит, есть вероятность отгорания соединения. Поэтому защитный ноль должен быть подключен отдельно от рабочего - для максимальной безопасности.
psyX написал : на схеме исправил!
Красота! :)
psyX написал : И еще на свет...
1,5 мм2 ? Тогда автомат 10А. Вообще-то не встречал алюминия 1,5 мм2. Впрочем, все равно для света 10А, как правило, достаточно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2007 в 12:45:05
Kamikaze написал : 1,5 мм2 ? Тогда автомат 10А. Вообще-то не встречал алюминия 1,5 мм2. Впрочем, все равно для света 10А, как правило, достаточно.
ага убрал я от туда эту надпись "1.5", тк не знаю сам какой он там, а автомат там сейчас стоит старый на 16А
16.11.2007 в 13:19:52
10А - это 20 ламп по 100Вт одновременно. Нужно ли больше?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2007 в 13:45:11
Kamikaze написал : 10А - это 20 ламп по 100Вт одновременно. Нужно ли больше?
Уговорили :)
16.11.2007 в 16:00:52
psyX написал : Уговорили
:)
Я вот подумал, ведь прав был avmal, рекомендуя увеличить номинал УЗО, в нашем случае дифавтомата. Поставить диф. 40А/30мА и пусть при перегрузке (если ненароком включить одновременно проточник с ПММ и СМ :) ) сначала отключается (изнашивается) вводный автомат (более дешевый). А уж если он по какой-либо причине не сработает - на подстраховке стоит диф. 40А. Как такой варик?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2007 в 16:04:27
Kamikaze написал : Я вот подумал, ведь прав был avmal, рекомендуя увеличить номинал УЗО, в нашем случае дифавтомата. Поставить диф. 40А/30мА и пусть при перегрузке (если ненароком включить одновременно проточник с ПММ и СМ ) сначала отключается (изнашивается) вводный автомат (более дешевый). А уж если он по какой-либо причине не сработает - на подстраховке стоит диф. 40А. Как такой варик?
вообще да отличный вариант, при условии что эта зараза 1800 стоит :)
17.11.2007 в 01:37:00
народ обвините меня если я неправ: 1: Тёплый пол ОТДЕЛЬНО! 2: Стиральная машина ...! 3: Компьютер....! 4: Бойлер... ! 5: Электроплита...! 6: Кондиционер...! 7: Освешение...! народ клиент платит надо делать не впритык, а с запасом МИНИМУМ в 30% тогда и претензий будет меньше и базу клиентскую можно набрать!
отойду от темы: хозяин говорит хочу изменить электрику на кухне. Алюминий на кухне сажаю на отдельную линию 2,5 мм меди и привожу в шиток квартирный распайку на верху в отдельной коробке в доступном месте оставляю Ставлю автомат на 16А и 4 года не одного звонка!!
17.11.2007 в 22:47:37
2Bleid Что-то я ни чего не понял
18.11.2007 в 11:41:01
2psyX
это поток сознания