BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

06.11.2005 в 20:00:51

Этот галетник можно просто выкинуть - на лестнице должен быть есчо один автомат -вводной.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

07.11.2005 в 10:24:54

2Citizen:

Спросите у них схему, которую они вам будут реализовывать, как это уже предлагалось. Только после этого можно будет о чем-то говорить предметно. Сейчас обсуждать на пустом месте старинный щиток, имхо, не имеет никакого смысла.

Вот, гляньте, типовая схема, нечто похожее должно получиться и у вас. За исключением линий PE, и количества автоматов, идущих на потребители, в остальном должа совпадать до мелочей(номиналы проводов желательно увеличить).

http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema_switchboard_flat.gif

0
Citizen
Citizen
Местный

Регистрация: 02.11.2005

Москва

Сообщений: 345

07.11.2005 в 15:16:17

2DMC Спасибо огромное за ссылку.Сегодня электрики после моего вопроса подтвердили, что да,надо ставить вводный автомат на 25 А.(До этого речи о нем не шла!) Кстати для общей информации дом- не хрущевка, кирпичная восьмиэтажка.Проводка до квартиры алюминий, в квартире медь.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 17:21:00

Citizen написал : Внизу, под счетчиком, это видно на снимке, за металлическим кожухом действительно находится галетник,но он не работает.Электрики сказали что он отключал полностью квартиру.

Все пердельно просто, пара "пробок" стоит на свет, пара на розетки. Причем рвут и фазу и ноль, переборка щитка-дело не благодарное, проще сделать новый. По деньгам-вопрос, чьи автоматы, наши- и для Москвы деньги одни для перифирии другие. Не мне учить.

0