Horhe написал :
- Расчет УЗО или автомата исходит из - а) суммарной мощности группы;
Суммарной мощности группы. Провода подбираются соответствующие. УЗО обычно ставится одно на несколько групп (или даже на все) в целях экономии финансов - тогда УЗО должно быть рассчитано как минимум на суммарный ток групп.
Например: группа автоматов С6 - УЗО или любое другое устройство(ДиФ, Автом) должен быт с этим номиналом или выше, допустим С10 ?
[/QUOTE] УЗО должно быть с суммарным номиналом. Допустим имеем группу из трех автоматов С6 => УЗО должно быть как минимум на 18А (такого номинала не существует, берем больше). Для УЗО ток нагрузки - это всего лишь ток, который оно может безболезненно через себя пропускать. Если его превысить - оно сгорит. Не путать с дифавтоматом! Таковой является гибридом из обычного автомата и УЗО. При превышении тока, указанного на корпусе, он отключается. Отдельный автомат для него не нужен. Но, в отличие от УЗО, этот параметр нельзя произвольно завышать. То бишь, в вашем примере на одну линию можно поставить:
- Автомат 6А + УЗО 30 mA 6А или больше.
- Дифавтомат 30 mA 6A. НЕ БОЛЬШЕ!!!