НЕМЕЦ написал : avmal,

В данном случае выделить РЕ можно.

только провод идёт транзитом в щитке, снята изоляция и скабой притянут к корпусу. Всё нормально будет?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.05.2012 в 17:42:49

aleksandrva написал : Всё нормально будет?

Нормально.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2012 в 17:59:40

aleksandrva,- подробные фото этажного шита могут существенно повлиять на комментарии к вашему вопросу.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.05.2012 в 18:01:15

aleksandrva, лучше свою землю к щиту не прикручивайте, а в удобном месте зачистите стояк нейтрали и притяните к нему свой провод орехом. Там рядом ответвления от фазных стояков, поэтому пусть лучше сделает жековский электрик, стояк надо отключать.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2012 в 01:44:14

Почему-то никто не говорит про необходимость наличия исправной СУП в подвале. Сечение стояка - необходимое, но недостаточное условие.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.05.2012 в 08:44:05

Да да, aleksandrva, как у Вас с

andrewkhv написал : СУП в подвале

? Озадачьте электрика и на эту тему, пусть проверит.

0
aleksandrva
aleksandrva
Новичок

Регистрация: 11.03.2012

Улан-Удэ

Сообщений: 5

15.05.2012 в 06:03:08

ПPOPAБ,

НЕМЕЦ Я задал вопрос что да как там в ЩР, как СУП. Эти слова он первый раз услышал..."Всё нормально, всё в рабочем состоянии". А на вопрос что в доме пластик, включая трубы отопление, он сказал "Причём здесь отопление и водопровод это разные вещи...."

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2012 в 08:10:50

Вот тебе и нормально! Щиток горел в районе общей нулевой колодки. Общий нуль стояка какой-то окисленный, возможно греется. контакт с корпусом щита имхо требует зачистки и протяжки. как и вся колодка отходящих квартирных нулей. а как в других этажных щитках дела, особенно которые на вашем стояке этажами ниже? я бы поостерегся заземляться на такой щиток...

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

19.05.2012 в 14:40:13

andrewkhv написал : я бы поостерегся заземляться на такой щиток...

Зато папироска беломора имеется!:D;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2012 в 15:22:17

andrewkhv написал : Вот тебе и нормально! Щиток горел в районе общей нулевой колодки.

Ничего там не горело - обычная бытовая копоть от жизнедеятельности жильцов здания. Колодка, правда, это не нулевая, а шина PEN - на ней делится ноль на рабочие N, которые идут на счётчики и на защитные РЕ, идущие на электроплиты квартир. Вполне сносный стояк. Единственный недостаток шины PEN, так это то, что из-за появления, кроме электроплит, других трёхпроводных потребителей в квартирах, штатная PEN-шина уже мала, отчего под одним винтом оказалось более одной жилы. Это легко исправить, установив на железе щита в подходящем месте латунную шину на нужное количество подключений и надёжно соединив её со штатной шиной.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2012 в 15:23:13

ionchik написал : Зато папироска беломора имеется!

Думается, что это не "Беломор" - у "Беломора" мундштук покороче.

0