НЕМЕЦ написал : avmal,
В данном случае выделить РЕ можно.
только провод идёт транзитом в щитке, снята изоляция и скабой притянут к корпусу. Всё нормально будет?
13.05.2012 в 17:38:46
НЕМЕЦ написал : avmal,
В данном случае выделить РЕ можно.
только провод идёт транзитом в щитке, снята изоляция и скабой притянут к корпусу. Всё нормально будет?
13.05.2012 в 17:59:40
aleksandrva,- подробные фото этажного шита могут существенно повлиять на комментарии к вашему вопросу.
13.05.2012 в 18:01:15
aleksandrva, лучше свою землю к щиту не прикручивайте, а в удобном месте зачистите стояк нейтрали и притяните к нему свой провод орехом. Там рядом ответвления от фазных стояков, поэтому пусть лучше сделает жековский электрик, стояк надо отключать.
14.05.2012 в 01:44:14
Почему-то никто не говорит про необходимость наличия исправной СУП в подвале. Сечение стояка - необходимое, но недостаточное условие.
14.05.2012 в 08:44:05
Да да, aleksandrva, как у Вас с
andrewkhv написал : СУП в подвале
? Озадачьте электрика и на эту тему, пусть проверит.
15.05.2012 в 06:03:08
ПPOPAБ,
НЕМЕЦ Я задал вопрос что да как там в ЩР, как СУП. Эти слова он первый раз услышал..."Всё нормально, всё в рабочем состоянии". А на вопрос что в доме пластик, включая трубы отопление, он сказал "Причём здесь отопление и водопровод это разные вещи...."
15.05.2012 в 08:10:50
Вот тебе и нормально! Щиток горел в районе общей нулевой колодки. Общий нуль стояка какой-то окисленный, возможно греется. контакт с корпусом щита имхо требует зачистки и протяжки. как и вся колодка отходящих квартирных нулей. а как в других этажных щитках дела, особенно которые на вашем стояке этажами ниже? я бы поостерегся заземляться на такой щиток...
19.05.2012 в 14:40:13
andrewkhv написал : я бы поостерегся заземляться на такой щиток...
Зато папироска беломора имеется!:D;)
19.05.2012 в 15:22:17
andrewkhv написал : Вот тебе и нормально! Щиток горел в районе общей нулевой колодки.
Ничего там не горело - обычная бытовая копоть от жизнедеятельности жильцов здания. Колодка, правда, это не нулевая, а шина PEN - на ней делится ноль на рабочие N, которые идут на счётчики и на защитные РЕ, идущие на электроплиты квартир. Вполне сносный стояк. Единственный недостаток шины PEN, так это то, что из-за появления, кроме электроплит, других трёхпроводных потребителей в квартирах, штатная PEN-шина уже мала, отчего под одним винтом оказалось более одной жилы. Это легко исправить, установив на железе щита в подходящем месте латунную шину на нужное количество подключений и надёжно соединив её со штатной шиной.
19.05.2012 в 15:23:13
ionchik написал : Зато папироска беломора имеется!
Думается, что это не "Беломор" - у "Беломора" мундштук покороче.