Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

18.11.2007 в 23:39:45

Приветствую всех форумчан!

Жизненно нужен совет гуру, т.к. на днях придет электрик ставить новый счетчик и все работы делает на халяву (ессно дам что-нить на лапу ;) ). Так вот объем работ определяю я, поэтому хотелось бы получить точные ответы на некоторые вопросы (что делать, а что - нет).

Имеется этажный щит в 17 этажной панельке 20-летней давности (фото попытаюсь сделать завтра). Подвод выполнен четырьмя кабелями. Что странно, в этажном щите только два ореха (фаза и ноль), т.е. все 4 квартиры подключены к одной фазе (странно, имхо, нафик тогда 4 кабеля вести, или это еще на два этажа?). На квартиру стоят три автомата: 16А – розетки, 16А – свет и 50А – плита. На эл. плиту идут три одножильных алюминиевых провода 6мм. Т.е. получается, что PEN уже где-то разделен, хотя визуально в щите ни пятого кабеля, ни второй площадки не видно.

Что хочу. Ввести в квартиру 25мм2 кабель (100А) и поставить квартирный щиток. От электрика пока требуется только, чтобы поменял провода от магистрали через счетчик до автоматов, сам счетчик поменял и разделил PEN на ноль и землю.

В связи с этим возникли вопросы:

А стоит ли в четырехпроводной системе фактически занулять корпуса приборов, или только уповать на УЗО?

Если все же разделять PEN, то где это делать? Пока что видится такая схема: корпус этажного щита зачищается, к нему на болтах крепим шину (площадку), которую соединяем 25мм2 кабелем с магистралью PEN через орех (уже имеющийся, или ставим новый). C этой площадки ведем 25мм2 N в квартиру. Стандартную площадку рабочего нуля, расположенную вверху щита, соединяем с магистральным PEN новым медным кабелем 25мм2 и берем с этой площадки PE (тянем в квартиру 16мм2).

Теперь по поводу ванной. Правильно ли я понимаю, что в ванной в моем случае лучше всего PE брать от труб водоснабжения, а рабочий ноль брать из этажного щита? При этом соединить ванну с трубами 16мм2 кабелем. Стоит ли и на кухне поступить также? Или на кухне стоит так организовать PE только для посудомойки, которая стоит рядом с мойкой, а к плите, холодильнику и розеткам подвести PE от этажного щита(разделить PEN, как описано выше)?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.11.2007 в 23:50:50

Georg III написал : Что хочу.

Врядли это у Вас получится... Я про кабель 25 кв. мм и про 100 А.... Про РЕ от труб даже и думайте.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

18.11.2007 в 23:54:32

sergey_sav написал : Врядли это у Вас получится... Я про кабель 25 кв. мм и про 100 А

Автоматов старых советских уже на 82А набирается. 82А - это нормально, а 100А - это уже дико много?

sergey_sav написал : Про РЕ от труб даже и думайте.

Тогда без защитного заземления обходиться? Только фаза и ноль?

0
OMON
OMON
Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

18.11.2007 в 23:56:58

Прочтите здесь http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.11.2007 в 00:00:48

Georg III написал : Автоматов старых советских уже на 82А набирается. 82А - это нормально, а 100А - это уже дико много?

Начните не с подсчёта Ваших автоматов, а с разрешённой по договору мощности на Вашу квартиру. Про РЕ.
Проводник РЕ берётся не от водопроводных труб, как Вы выразились
"Теперь по поводу ванной. Правильно ли я понимаю, что в ванной в моем случае лучше всего PE брать от труб водоснабжения, а рабочий ноль брать из этажного щита?"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

19.11.2007 в 00:13:57

Georg III написал : Имеется этажный щит в 17 этажной панельке 20-летней давности

Georg III написал : Что хочу. Ввести в квартиру 25мм2 кабель (100А)

Мечтать не вредно... Вряд ли Ваш стояк имеет сечение более 25мм2.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.11.2007 в 08:03:39

Georg III написал : Подвод выполнен четырьмя кабелями. Что странно, в этажном щите только два ореха (фаза и ноль), т.е. все 4 квартиры подключены к одной фазе (странно, имхо, нафик тогда 4 кабеля вести, или это еще на два этажа?).

  • Это обычная схема домов со стационарными ЗАВЗЕМЛЕННЫМИ электроплитами постройки до 2003 года..

Georg III написал : Т.е. получается, что PEN уже где-то разделен, хотя визуально в щите ни пятого кабеля, ни второй площадки не видно.

  • и не увидите- в качестве "пятого провода" раньше выступала стальная полоса, а ноль и заземление обязательно на щите объединялись ("РЕН" по-иностранному)

Georg III написал : Что хочу. Ввести в квартиру 25мм2 кабель (100А) и поставить квартирный щиток. От электрика пока требуется только, чтобы поменял провода от магистрали через счетчик до автоматов, сам счетчик поменял и разделил PEN на ноль и землю.

  • в Москве номер не пройдет- никто автомат на 100 Ампер на этажном щитке без согласования со структурами Мосэнерго Вам долго иметь не даст...

Georg III написал : А стоит ли в четырехпроводной системе фактически занулять корпуса приборов, или только уповать на УЗО?

  • Вообще-то переделка-РЕКОНСТРУКЦИЯ этажного щитка ни в Вашу ни в компетенцию электрика не входят - проект, согласование, лицензированная организация и т.п.

Georg III написал : Если все же разделять PEN, то где это делать?

  • Так же, как это сделано при заземлении Вашей электроплиты- Вы точку, где ее третий провод куда подключен, что, не нашли?

Georg III написал : Правильно ли я понимаю, что в ванной в моем случае лучше всего PE брать от труб водоснабжения

-а что, ванна не соединена ПО ПРОЕКТУ с трубами?

Georg III написал : Автоматов старых советских уже на 82А набирается. 82А - это нормально, а 100А - это уже дико много?

  • не Вы первый думаете, что энергетики только 4 действиями арифметики пользуются..ограничением будет разрешенная мощность, а за дополнительную- плати денежку..и немалую..поэтому никто более мощный автомат и кабель "на халяву" не пропустит..

Alex___dr написал : Мечтать не вредно... Вряд ли Ваш стояк имеет сечение более 25мм2.

  • ну почему же- скорее побольше
  • только это не значит, что остальные 17 этажей и 67 квартир подъезда с электроплитами должны перейти на дровяное отопление...
0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

19.11.2007 в 10:12:21

Georg III написал : А стоит ли в четырехпроводной системе фактически занулять корпуса приборов, или только уповать на УЗО?

Можно делить, если PEN имеет 10 квадратов меди или 15 квадратов алюминия. Как правило в домах с электроплитами это требование соблюдается, ибо электроплита уже имеет защитное зануление. Обычно даже рядом с плитой ставилась еще маломощная 3-контактная розетка, с плоскими контактами. Хотя я ни разу не видел прибора с такой вилкой.

0
LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

19.11.2007 в 10:17:10

Подскажите, пожалуйста, а если у меня в ванной нет проводника СУП в стояке, надо ли мне соединять проводом чугунную ванну с водопроводной арматурой? Водопровод собираюсь вести металлопластиком.

0
stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

19.11.2007 в 11:09:43

LAErt00 написал : надо ли мне соединять проводом чугунную ванну с водопроводной арматурой?

да, непременно.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.11.2007 в 11:14:16

Sonic написал : Можно делить, если PEN имеет 10 квадратов меди или 15 квадратов алюминия. Как правило в домах с электроплитами это требование соблюдается, ибо электроплита уже имеет защитное зануление.

-дому 20 лет, земляк, так что требование 2003 года для него необязательно...

  • у меня дом в Подольске тоже с электроплитами и они ЗАЗЕМЛЕНЫ по всем документам, проектам и пр. с 1987 года...

Sonic написал : Обычно даже рядом с плитой ставилась еще маломощная 3-контактная розетка, с плоскими контактами. Хотя я ни разу не видел прибора с такой вилкой.

  • у меня с 1987 года стоит такая розетка на кухне , но "евро"-т.е. с лапками-заземлением и круглыми гнездами увеличенного диаметра - "Сделано в СССР", а плоские 3-контактные с заземлением установлены на всех этажных щитках...опять же 20 лет уже
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу