samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

19.11.2007 в 22:04:45

Dale дому лет 40,на 60 квартир. А насчет ущерба...будут жильцы там добиваться правды-не знаю

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

19.11.2007 в 23:45:54

samwwell написал : Dale дому лет 40,на 60 квартир. А насчет ущерба...будут жильцы там добиваться правды-не знаю

В любом случае, первое, что надо сделать - обсудить вопрос с соседями! Это было у всех? У трети жильцов? У двух третей? А в соседнем подъезде? А в соседнем доме? Это всё не праздные вопросы!

Далее, что могло произойти чтобы сгорело ВСЁ?!
Кратковременную просадку напряжения я исключаю.. Самое страшное, что могло произойти - перезагрузка компьютера! :) Долговременную просадку - тоже: При всей сложности электрических переходных процессов - лампочки в таких ситуациях не горят.. Кратковременный скачок напряжения: Лампочки-сгорят, Телевизоры - врядли и уж точно не все.. Холодильник - ничего ему не будет за 1-3 секунды, Электроплиты, вентиляторы, часы, принтеры, сканеры - уцелеют!
Долговременный скачок напряжения (отгорание нуля) Лампочки-сгорят, Телевизоры - должны уцелеть в большинстве. Холодильник - защита сработает, Электроплиты - терморегуляторы отключат (или УЗО) вентиляторы - сгорят, часы, принтеры, сканеры - уцелеют!
От перечисленных факторов средство предложено выше: Быстродействующее реле напряжения. Однако, от кратковременного импульса высокого напряжения - не поможет! Вот от него могло действительно сгореть всё! И у всех! :)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.11.2007 в 08:25:44

leonard написал : Лучшее решение это частичная защита нежных потребителей с помощью ИПБ

Дорогой leo, прошу Вас не путать, ИБП создан для сохранения информации в компьютере и не более. Функции защиты проистекают из желания пользователя, а не из характеристик ИБП. Хотя бы раз почитатйте внимательно ТХ.:)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.11.2007 в 08:31:56

Dale написал : Главное - грамотно обратиться!

Надо иметь на руках 2 документа: акт от ремонтников о том, что данный девайс сгорел именно от скачка напряжения (лучше заключение независимой экспертизы). Второй - акт от энергетиков о наличии скачка напряжения в данной сети.:o
Первый документ - вероятность 90%, второй - 0%...:confused:

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.11.2007 в 09:51:19

Dale написал : Однако, от кратковременного импульса высокого напряжения - не поможет!

УЗИП поможет. В общем почти панацея - УЗИП + реле напряжения в связке.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

20.11.2007 в 20:16:42

Спасибо Всем!Буду изучать узн и рн, ну а если не пойму, то опять к вам!:)

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

20.11.2007 в 22:55:42

ppkvin написал : Дорогой leo, прошу Вас не путать, ИБП создан для сохранения информации в компьютере и не более. Функции защиты проистекают из желания пользователя, а не из характеристик ИБП. Хотя бы раз почитатйте внимательно ТХ.

Сохранение информации (временной) оперативной памяти ОЗУ, сущий пустяк по сравнению с информацией на физическом диске, а они как правило вылетают из-за некачественного питания сети. При малейшем скачке в сети ИПБ мгновенно переходит в автономный режим, и "отсекает" оборудование от разбушевавшейся сети.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.11.2007 в 08:24:01

leonard написал : При малейшем скачке в сети ИПБ мгновенно переходит в автономный режим, и "отсекает" оборудование от разбушевавшейся сети.

Ну вот, уже лучше. Теперь обратите внимание на максимальное входное напряжение - как правило не более 300 вольт (типовое 275). А при входном 380 сгорит ИБП (входные цепи). Да, еще: правильно писать ИБП - источник бесперебойного питания - стилистика...:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу