Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.11.2007 в 00:12:52

Есть 3-эт офис. 46 рабочих мест (0,2 кВт), 18 кондиционеров (от 1 кВт), где-то 50 растровых светильников (0,072 кВт), серверная на 3 кВт.....ну и бытовые розетки. Неожиданно :) возникло желание поставить дизель (12 кВт мах).
Что лучше 1ф или 3ф? При 1ф: все компы садятся на одну фазу и тогда нет проблем с переключением. Но возможен перекос по фазам при штатной эксплуатации. При 3ф: потребуеся, при помощи контактера, отключение "лишних" потребителей. Неизвестно, возможно ли это для автоматики дизеля. Подскажите (поделитесь опытом) что выбрать? Цена - неважна. Общего УПСА после дизеля - небудет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.11.2007 в 09:00:09

Smily

АВР, переключающий с трёх фаз на одну, если нет готовых - доработать. По четыре киловатта на фазу при возможном трёхкиловаттнике в серверной - чревато, да и убалансируешься...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.11.2007 в 09:43:08

Smily написал : возникло желание поставить дизель (12 кВт мах).

А для чего?... Мой знакомый в Липецке по случаю купил (очень дешево) дизель на 40 кВт, смонтировал его в большом магазине в подвале в отдельном помещении... круто... За 8 лет запускал всего несколько раз (больше для понтов ИМХО).:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2007 в 23:36:31

Согласен с ВТБ! Сейчас все крупные компании, производящие дизель-генераторные установки, сами делают всю электронику и АВР под пожелания конкретного клиента. Все будет само работать, даже подходить к установке не надо будет, кроме как для ТО

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.11.2007 в 08:38:58

АВР будет сразу с дизелем. Решили брать 15(17) кВт. Но вопрос про 1 или 3 фазы остаётся. С одной стороны при 1 фазе нет проблем со сьёмом мощности...но в таком случае в штатном режиме возможен перекос по фазам (а каким он будет?). Зимой, скажем, кондеи никто не включает, и потребляют только компы (а это 1 фаза).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.11.2007 в 08:57:54

Smily

Заказываете/дорабатываете/собираете АВР, который от сети берёт три фазы, от генератора одну, а выдаёт на три выхода 3*220В: в первом случае три разных фазы от сети, во втором одну от генератора.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

21.11.2007 в 10:31:44

Я как-то искал и обнаружил, что все дизельные генераторы трехфазные. Бензиновые имеют модификации 1ф/3ф начиная киловатт с 5. Неужели есть однофазный 15кВт?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.11.2007 в 15:01:53

Burrdozel написал : Неужели есть однофазный 15кВт?

??? Незнаю, уже решили что 3-х фазный. Я непосредственно дизелем - незанимаюсь. valeon.com.ua - вроде там будут покупать.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.11.2007 в 16:00:07

Правильно сделали, что 3-х фазный гену берете. Одно то что там синхронная машина применяется, в однофазных - в основном асинхронные. Принципиальная разница и в работе гены и и в качестве вырабатываемой энергии. Лучше держит нагрузку. Легче проходят набросы и сброс нагрузки. Про однофазники, почитайте, (сам правда не сталкивался с нынешними) проблемы с включением компов и типа такой техники. Что касается 3-х фазников - проблем у меня небыло. Что касается распределения нагрузки по фазам. Это идеал когда по всем фазам одинаковая нагрузка и к этому надо стремиться. Но такое бывает редко, разница все равно имеется. На этом не заморачивайтесь.
Что касается АВР

ВТБ написал : АВР, переключающий с трёх фаз на одну,..

Реально такой вариант не найдете, делают, насколько знаю, переключение на одну фазу. Решитесь переделать - слетит гарантия. А разводку силы между АВР и ГРЩ если на 220В - тоже делать исходя из Вашей ном.мощности. Недостаток ДЭС - это цена и дизель нелюбит когда гоняют его на х.х. и малых нагрузках.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

21.11.2007 в 22:13:10

Smily написал : 46 рабочих мест (0,2 кВт)

Smily написал : все компы садятся на одну фазу

А где вы видели что комп 200 Вт.,минимум 400 с монитором + принтеры и другая оргтехника?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.11.2007 в 10:23:09

Screen написал : где вы видели что комп 200 Вт.,минимум 400 с монитором

400 - это БП, а реальное потребление монитор - 40 Вт, офисный комп (естественно с интегрированным видео) не более 150 Вт. Проц (современный) 65-70, винт 10-13, 65 на чипсет и DVD - это даже много. Да, уже решили брать 20 кВт :) 3 фазный дизель.

0