Eltor
Eltor
Новичок

Регистрация: 18.03.2006

Псков

Сообщений: 85

21.11.2007 в 14:12:03

При включении бытового компрессора1.8 КВт в гаражном боксе "проседает" напряжение с 220 до 160 Вольт,и компрессор не пускается,как впрочем проблемы и с другим мощным 1,5-2.2 Квт. инструментом.Проводка (силовая) ал.провода диаметр 4мм.недавно менялась,от общего вводного шкафа до разводящих коробок,имеют место подключения старых кусков силового провода. Вопрос ,как найти место в проводке ,где просходит потеря(проседание)напряжения,какую методику использовать?

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

21.11.2007 в 14:17:02

  1. Осмотреть все контакты, все протянуть.
    1. Недавно менялась - а чего не медь? Алюминий уже давно никто не кладет...
    2. Проверить старые куски силового провода.
    3. Если первые три пункта не помогают - пробовать подключать этот компрессор к разным местам сети, сокращая каждый раз расстояние до ввода. Если просадка пропала - вы только что прошли дефектный кусок. Если не пропала даже на самом вводе - у вас слабый ввод.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.11.2007 в 15:10:08

Воткнул у себя камин на 1,5-2.2 кВт., и вперед с вольтметром плясать от ввода...

Sonic написал : а чего не медь? Алюминий уже давно никто не кладет...

Дык, не жилой фонд-то.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.11.2007 в 16:20:11

Kamikaze написал : Воткнул у себя камин на 1,5-2.2 кВт.,

А можно на 15-20 кВт воткнуть и подождать пока отгорит! Что-б с тестером не прыгать!

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

21.11.2007 в 16:30:47

Eltor
Счетчик в боксе стоит?

0
Eltor
Eltor
Новичок

Регистрация: 18.03.2006

Псков

Сообщений: 85

22.11.2007 в 00:31:54

Всем спасибо! Счётчик в боксе стоит 10-40Амп.,по нагрузке безпроблемный. От ввода до моего бокса 5 разводящих коробок,разрезающих линию на куски. Компрессором боюсь проверять исключением возможных участков проблемной проводки,ведь Вы знаете,что с падением напряжения на нагрузке резко возрастает величина тока,а,значит, перегрев и повреждение обмотки двигателя . Вопрос в том ,какой мощности КВт.(ТЕН) нагрузку использовать для проверки,так чтобы и проводку не сжечь и автоматика защитная зря не срабатывала. К сожалению кабель был приобретён с алюминиевой жилой,приобретён по дешёвке администрацией. Вообще какую нагрузку может выдержать кабель с ал.проводом диам. 4мм.?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2007 в 08:30:24

Eltor написал : перегрев и повреждение обмотки двигателя

Поэтому я и порекомендовал камин ;) При просадке напряжения ток только уменьшится.

Eltor написал : Вообще какую нагрузку может выдержать кабель с ал.проводом диам. 4мм.?

Диаметр 4 это или 10 или 16 мм2, в зависимости от того, с какой точностью измерен и куда округлен диаметр. Соответственно предел тока - 47 или 60А. 10 или 13 кВт. Рабочие токи и мощность, соответственно д.б. меньше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

22.11.2007 в 12:19:00

Eltor написал : по нагрузке безпроблемный.

Я почему про счетчик спросил?Менял у себя пробки на автоматы,так вот провод в счетчике был 2,5 Ал!!!Нагрузку подключаить не удавалось :(.Заменил и провод и пробки -все ок

0
Eltor
Eltor
Новичок

Регистрация: 18.03.2006

Псков

Сообщений: 85

22.11.2007 в 21:41:30

Спасибо ,всё понял.

0