ОТ ГРЩ идет пара алюм. сечением 6мм.2

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

26.11.2007 в 11:23:38

Ужос... Впрочем понятно - электрик разбирал ГРЩ, провода никак не промаркированы, обратно подключил как попало... В общем для начала укажите контролеру на этот факт. И попросите ее показать пальцем, куда именно подключать PE, раз она такая умная. В вашем доме не то что земли - и нейтрали-то можно сказать что нету. Если так сильно ее захочет - пусть выдаст предписание хотя-бы на прокладку отдельного проводника PE правильного сечения и правильной расцветки до ГЗШ в вашем доме. А по уму - на реконструкцию стояка. ;)
"Перевернутый" счетчик работать будет нормально.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 11:26:16

2Sonic Полностью согласен! Ладно, пойду менять счетчик и все остальное, может чего новое увижу, когда все сниму

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 17:29:25

Все старье выскреб, установил новый щиток. Естественно никакой "земли" и в помине нет. Прочитал предписание в оригинале:

  1. установить защиту групповой сети квартиры на ток 3х10А. (дословно) А в квартире всего две группы!?
  2. Установить пакетный выключатель. (что имели ввиду? кто их сейчас ставит?)
  3. После учета установить УЗО 30мА.

Вроде на все группы ставить УЗО нет смысла. Поправьте, если не прав.

0