Ситуация : Стоит трехфазный электрический бытовой счетчик,т.е. предполагается, что подается 3 фазы, но со смещением в 60 градусов, а что насчитает такой счетчик, если по каждой фазе подать одну и ту же фазу ?
26.11.2007 в 11:10:28
Ситуация : Стоит трехфазный электрический бытовой счетчик,т.е. предполагается, что подается 3 фазы, но со смещением в 60 градусов, а что насчитает такой счетчик, если по каждой фазе подать одну и ту же фазу ?
26.11.2007 в 11:45:58
offon
Ноль не отгорит?
Следование моим советам вредит кошельку
26.11.2007 в 12:04:15
Он работает, это электрики так подключили...
26.11.2007 в 14:01:45
offon написал : 3 фазы, но со смещением в 60 градусов
3х60=180, а где ещё 180 до полного круга? :D На самом деле между фазами трёхфазной сети сдвиг 120 градусов.
offon написал : что насчитает такой счетчик, если по каждой фазе подать одну и ту же фазу ?
При непосредственном включении он насчитает столько же, сколько и насчитал бы обычный однофазный. При трансформаторном включениии возможны различные варианты, в зависимости от схемы включения. Правильность схемы контролирует инспектор ЦОПа при опечатывании счётчика и трансформаторов тока.