Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 11:10:28

Ситуация : Стоит трехфазный электрический бытовой счетчик,т.е. предполагается, что подается 3 фазы, но со смещением в 60 градусов, а что насчитает такой счетчик, если по каждой фазе подать одну и ту же фазу ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

26.11.2007 в 11:45:58

offon

Ноль не отгорит?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 12:04:15

Он работает, это электрики так подключили...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.11.2007 в 14:01:45

offon написал : 3 фазы, но со смещением в 60 градусов

3х60=180, а где ещё 180 до полного круга? :D На самом деле между фазами трёхфазной сети сдвиг 120 градусов.

offon написал : что насчитает такой счетчик, если по каждой фазе подать одну и ту же фазу ?

При непосредственном включении он насчитает столько же, сколько и насчитал бы обычный однофазный. При трансформаторном включениии возможны различные варианты, в зависимости от схемы включения. Правильность схемы контролирует инспектор ЦОПа при опечатывании счётчика и трансформаторов тока.