Truck написал :
Насчет экономии тоже вопрос интересный. А как у вас котел сейчас работает? Часто вкл/выкл?
Результаты наблюдений 29.10.2009 г.
Т на улице, = 11 гр.
Т в квартире = 25 гр.
Т на котле (Тк) установлена на 60 гр. Давление в системе =1,7 bar.
Работа котла за 1 час:
12:04 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр.
12:09 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать.
12:13 - выключился насос, Тк=53 гр.
12:17 - включился насос, Тк=51 гр.
12:17 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр.
12:21 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать.
12:26 - выключился насос, Тк=53 гр.
12:30 - включился насос, Тк=51 гр.
12:30 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр.
12:34 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать.
12:38 - выключился насос, Тк=53 гр.
12:42 - включился насос, Тк=51 гр.
12:43 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр.
12:47 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать.
12:51 - выключился насос, Тк=53 гр.
12:55 - включился насос, Тк=51 гр.
12:56 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр.
13:00 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать.
И так далее.
Получается что где-то 4-5 минут работает горелка, потом выключается, но насос продолжает работать еще приблизительно4-5 минут. Затем выключается и насос. Втечении 4-5 минут котел полностью выключен, а потом цикл повторяется.
За один цикл включения (при таком режиме работы) котел потребляет приблизительно 0,08 куб.м. газа. Получается в среднем 3-4 цикла в час. В сутки приблизительно 90-95 циклов, а следовательно 7,5- 8 куб.м. газа. А с учетом того, что котел двухконтурный и используется так же для горячего водоснабжения, то в сутки выходит около 10 куб.м.
- Можно ли добится установкой термостата - экономии, и как это сделать?
- Как должны быть подключены радиаторы отопления и полотенцесушитель параллельно или последовательно? У меня к полотенцесушителю который весит в ванной, отходит труба от основной линии отопления через тройник. То есть как бы второе крыло. Правильно ли это? или надо было завернуть обраткой в вванную.
- У меня на радиаторах отопления не установлены термоголовки, вместо этого ребята которые паяли отопление поставили шаровые краны, для того чтоб "приглушать радиатор". Правильно ли это?
Я понимаю что слишком много вопросов задал, но надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.