avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 17:35:14

rdk написал : почему не все ЭВМ соединены с FE, я работаю в связи, под эвм понимаю шкафы с оборуд, шкафы обычно землим каждый к FE (радиальная схема).

А что это за новый для меня термин появился - FE?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

28.11.2007 в 17:41:21

avmal написал : А что это за новый для меня термин появился - FE?

Функциональный заземляющий проводник

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.11.2007 в 17:56:50

rdk написал : А что же по вашему ГРЩ ?

Ну-у-у, мне привычнее терминология 7.1.

А у них ЭВМ друг с др соединены проводом СУП

Могут быть соединены, и это СУП FE, а не PE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.11.2007 в 18:40:53

2rdk
Посмотрите ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) "Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации".

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

29.11.2007 в 10:28:17

Спасибо за советы

ВТБ! написал : Ну-у-у, мне привычнее терминология 7.1.

ВТБ! написал : http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html

ВТБ, спасибо, но Вы даете такие ссылки, типа всю главу ПУЭ, или весь раздел 7.1, типа первый раз это вижу. Лучше пункт. Какой из гл 7.1 можно сделать вывод? Там есть определение ГРЩ тоже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.11.2007 в 10:42:03

rdk

"7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции."

То есть для задания (или его части с отдельным вводом) или ВУ + ГРЩ, или ВРУ, или встроенная ТП с распределительным щитом.

На четвёртом этаже у Вас скорее всего не ВРУ, а РП - если он запитан от ГРЩ, а не от отдельного ввода.

"7.1.5. Распределительный пункт (РП) —устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков)."

Я осознаю, что к вашему зданию применение 7.1. не вполне корректно, но терминология вроде бы устоявшаяся.

0

Следование моим советам вредит кошельку

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

29.11.2007 в 12:29:32

При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. Вот это меня касается

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.11.2007 в 12:47:53

rdk

То есть ввод на четвёртый этаж не от ГРЩ, а от внешней (по отношению к зданию) КТП? (Или отдельная встроенная ТП.) Тогда ВРУ, спору нет, и PE надо цеплять отдельным проводником к ГЗШ в цоколе/подвале. (А FE своим проводником к ГЗШ или к собственному заземлителю.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

29.11.2007 в 17:02:13

Не совсем, даже если питание от ГРЩ, далее на 4 этаже ставим наш щит, который согласно 7.1.22 (я отдельный хоз субъект) должен обзываться ВРУ со свеми вытекающими. Я так понимаю. У Вас другое мнение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.11.2007 в 16:49:33

rdk

"Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть."

Я трактую питающую линию, как часть питающей сети.

"7.1.10. Питающая сеть — сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ."

А после ГРЩ/ВРУ идёт "7.1.11. Распределительная сеть — сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу