Доброго Вам дня, уважаемые. Два вопроса:
- не могу понять разницу между строками п.1.3.10 "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников" и п.1.3.11 "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12", которые коэффициенты следует использовать при прокладке в коробах, или табл. 1.3.12 не предполагает одновременно нагруженных проводников более четырёх?
- касаемо выбора сечения короба ПУЭ говорит однозначно (это я про 35% и 40%), а чем руководствоваться при выборе сечения труб? Большое всем спасибо.