kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

30.11.2007 в 02:25:59

После долгого "изучения" форума идеи обрели вот такое воплощение.:) Итак имеем:4 комнаты требующих вентиляции , суммарный объем-210-215 м3. Объем всей кв.-280-300м3. Высота потолков до отделки-3.1метра.Существующая вентиляция-2 с/у+ кухня ,кот.стала детской. На том месте где будет кухня была гардеробная(без вентиляции), а короба у ее стен воткнули строители в процессе застройки:mad: .В первонач. проекте их небыло.В эти вент.шахты выходов нет:( .Так как всегда "лишних" денег нет, собирать систему буду сам и видимо из отд. компонентов.(не переоценить бы свои способности)Потому и жду помощи и критики.Теперь вопросы. 1.Производительность вентилятора-700 куб./час-хватит? 2.Сечение вент.каналов -верно? 3.Кол-во решеток и диаметр(еще не опред.). 4.Балкон не утеплен-будет вент. работать норм. или сделать короб с теплоиз. вокруг всей конструкции в надежде на сохранение выделяемого тепла? Ну и на закуску ,как тут говорилось-"кулибиничество". Рядом со входом вент.канала в комнату проходят 2 трубы стояка отопления кот. в любом случае будут закрываться коробом из ГКЛ. И родилась идея (может и бред.)-использовать тепло выделяемое этими трубами по всей нехилой 3-х метровой длине от пола до потолка. Т.е. после входа в комнату , возле пола, вент.канал (для лучшего нагрева -из оцинковки) делает поворот и идет под потолок , плотно прикрепл. почти между труб .Исходя из возможного таким образом донагрева можно ТЭН брать с недогревом(экономия). А саму конструкцию теплоизолировать пенофолом (фольгой к трубам с вент.каналом), обложить к примеру роквулом (доп. шумо и тепло изоляция) и зашить ГКЛ. Цена вопроса невелика , а плюсы ?..И последнее. Т.к. на проектир. кухне нет ест. вентиляции - вопрос:ставить ли канальник в нарисованный канал (из кух.-столовой в детскую).Планирую пустить его(канал) под самым потолком, а в бывш.кухне вытяж. отверстие находится ниже потолка на 30-40 см .Пройдет ли воздух ?: а) из-за длины канала-5-6м б)из-за понижения . И если ставить канальник- видимо самый тихий и небольшой производительности?(пост. вкл.) Уф!!! Вот это я понаписал!:cool: Жду критики:o С ув. ко всем форумчанам-Илья.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

30.11.2007 в 10:17:37

Плоховато на фотке видны размеры.

kolyma70 написал : 1.Производительность вентилятора-700 куб./час-хватит?

Даже немного многовато

kolyma70 написал : 2.Сечение вент.каналов -верно?

Проверить все не получается плохо видно, попробуйте еще раз выложить рисунок

kolyma70 написал : 3.Кол-во решеток и диаметр(еще не опред.).

Здесь особо выдумывать не надо. что касается притока - в каждой спальне, в столовой (как у Вас нарисовано) по одной решетке или по паре диффузоров.

kolyma70 написал : 4.Балкон не утеплен-будет вент. работать норм. или сделать короб с теплоиз. вокруг всей конструкции в надежде на сохранение выделяемого тепла?...

Лучше конечно сделать и как экономию тепла и чисто эстетически. При использовании моноблока - утепляется только воздуховод до входа в квартиру

kolyma70 написал : Рядом со входом вент.канала в комнату проходят 2 трубы

На здоровье, но не прислоняйте воздуховод к трубе - загудит и отопление и вентиляция. Что касается кухни (т.е. того помещения где надпись Кухня). И на вытяжку из помещения и от зонта желательно поставить венты, сильно длинные прямые участки.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

30.11.2007 в 23:28:39

Попытка присоединить схему.И вопрос в догонку-1.какой канальник добавить к зонту чтобы они не мешали др.-другу работать?2.их необходимо запаралелить на вкл.? 3. на вытяж. из под потолка кухни на какой объем выт. выбрать вентилятор?(100 не много?и ставить его возле входа в шахту вентиляции или можно прибл. посередине-в нежилой зоне?4. по решеткам-не много в спальне 2 шт.

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

01.12.2007 в 09:05:49

kolyma70 написал : 1.какой канальник добавить к зонту

Любой кубов на 250-300 и с напором 100- 150 Па Этот вент должен только помочь зонту протолкнуть воздух. Это получается где-то вент на 100 или 125 но сильные, значит более шумные, поэтому и предлагаю убрать на балкон

kolyma70 написал : 2.их необходимо запаралелить на вкл.?

Самый простой и дешевый вариант. А так - на сколько фантазии хватит.

kolyma70 написал :

  1. на вытяж. из под потолка кухни на какой объем выт. выбрать вентилятор?(

Правильно написали - 100 кубов хватит

kolyma70 написал :

  1. по решеткам-не много в спальне 2 шт.

одной достаточно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

01.12.2007 в 21:15:55

Большое спасибо за советы. Воспользуюсь!

0
kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

01.12.2007 в 23:30:54

То Ким (и к другим участникам форума):посоветуйте пож-та - на какую контору обратить внимание в плане закупки необходимой комплектухи? kantser77@mail.ru Заранее спасибо всем!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

01.12.2007 в 23:48:22

В каком районе Москвы живете??? Может что рядом возле Вас что-то есть ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

02.12.2007 в 01:42:12

Живу на "севере", но чертовски мобилен!

0
kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

04.12.2007 в 02:20:59

Теперь сломал мозг в плане выбора основного(по схеме) вентилятора в приточку.На объем жилой площади прибл. 210 м3 и 4 человеках(2 детей) что есть по объему-давлению(для примера): 1)Vent TD350/125 -2-х скор.-300/360 м3/ч(1/2скор.);110/150Па (совсем слабый?) 2)...........500/160...............-400/535.......................220/295Па (не совсем слаб.,но?) Эти ТD (см.выше), имхо - удобны крепежом к стене и вроде самые тихие,но нет плавной рег.скор. 3)Vent 125("шайба")-410 м3, 360 па 4)........160............-760 м3, 440 па Жаль нет чего-то среднего по произ-ти-напору (125 может не хватить из-за потерь , т.к. хочу ставить 2 фильтра- G3+G7,+ повороты-трасса, а 160- не слишком-ли мощный?(опять же лишний шум)). Ну и аналоги("шайбы") от Systemair: K125XL-320m3, K160M-450m3, K160XL-705m3 нет данных по напору. Смотрел Shuft серию Sh.e.l.f Tube 160 -"рабочая точка при мах. расходе м3/час/Па-460/0 , точка при мах. напоре м3/час/Па-0/310" - эта формул-ка - аналог производит-ти-напору? Та-же линейка-160 XL-695/0...0/400. Не пойму на какую цифирь ориентироваться исходя из потерь давления по трассе, т.к. наверняка указаны данные на выходе из вента? Беря с запасом попадаешь на шум+работать он будет всегда на пониженном режиме? И еще вопрос-какие венты используются в уже готовых приточках? И как крепить к стене эту "шайбу" шоб от вибрации не разболталась? Опять куча как да почему? Если не в напряг-ответьте!? С уваж.-Илья.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

04.12.2007 в 09:39:34

Зонт кухни - СК125С Ostberg, Вытяжка из кухни - TD 250/100 (S&P), Приточка - СК 160В Ostberg - на два фильтра маловато но лучше его, СК 160С Ostberg - многовато и шумный на максимуме, который немного побороть можно но не весь. P.S. Крепежи для вентом обычно продаются там же где и вентиляторы

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

04.12.2007 в 17:50:08

Спасибо за ответ, но я ошибся(ночной кретинизм)-210м-это не кубатура , а площадь! То есть если закладывать , то хотя бы 2-х кратный обмен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.