Выделили мощность на дом 10кВт 3-х фазн. Какие атоматы на отсечку по входу должны поставить?
03.12.2007 в 15:24:18
Выделили мощность на дом 10кВт 3-х фазн. Какие атоматы на отсечку по входу должны поставить?
03.12.2007 в 15:53:41
констант
А что написано в ТУ? Мне кажется, что нужно настаивать на 20А, поскольку автоматы 16А с учётом принятого для расчётов значения косинуса фи дадут меньше 10кВт.
Следование моим советам вредит кошельку
03.12.2007 в 16:02:47
констант написал : Какие атоматы на отсечку по входу должны поставить?
Обычно ставят трехполюсник на 20А.
03.12.2007 в 16:04:27
Линия частная,ТУ никакого нет.Выделено 10кВт 3-х фазного.Вычитал где-то ,что минимум должны ставить по на фазу 3А на кВт ,т.е 3*30А.
03.12.2007 в 16:09:47
констант написал : Линия частная
Тогда эти "нелегалы" могут и 16А "впаять".
Следование моим советам вредит кошельку