Выделили мощность на дом 10кВт 3-х фазн. Какие атоматы на отсечку по входу должны поставить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.12.2007 в 15:53:41

констант

А что написано в ТУ? Мне кажется, что нужно настаивать на 20А, поскольку автоматы 16А с учётом принятого для расчётов значения косинуса фи дадут меньше 10кВт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2007 в 16:02:47

констант написал : Какие атоматы на отсечку по входу должны поставить?

Обычно ставят трехполюсник на 20А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2007 в 16:04:27

Линия частная,ТУ никакого нет.Выделено 10кВт 3-х фазного.Вычитал где-то ,что минимум должны ставить по на фазу 3А на кВт ,т.е 3*30А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.12.2007 в 16:09:47

констант написал : Линия частная

Тогда эти "нелегалы" могут и 16А "впаять".