Полностью меняю электрику в 3-х комнатной квартире, поэтому возникает много вопросов. Сам не специалист, но думаю голова соображает, да и здесь на форуме все хорошо разъясняют. Если можно вопросы буду задавать последовательно, чтобы не было "каши" в голове. В принципе ремонт уже в процессе. Схему составлял сам, плотно изучая консультации местных спецов. Автоматы, УЗО - Legrand DX, щиток-Legrand, кабель ВВГ-нг.

  • Может что-то подкорректировать, пока не поздно.
  • Щиток на 24 места. Разместятся ли в нем 14 автоматов 1Р (14мест), 3 УЗО (6 мест), 1 автомат 2Р (2 места).
0
Вложение
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

06.12.2007 в 14:36:04

AlexP M3 написал :

  • Щиток на 24 места. Разместятся ли в нем 14 автоматов 1Р (14мест), 3 УЗО (6 мест), 1 автомат 2Р (2 места).

Сначала планируют,смотрят, и уже потом надо брать щиток да и с запасом... У Вас выходит 22 места, а ещё нужна шина(нулевая) и шина земли.... Да и ещё раз...запас !!

P.S. Посмотрел на схему, и вот такой вопрос: На Кухне нет Плиты(НЕзависимой варочной панели) или что-то в этом роде??

0
Jail
Jail
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

06.12.2007 в 14:45:10

Чего-то да нагреватель или газовая колонка? Газовая плита что-ли, ПММ будет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2007 в 15:18:35

AlexP M3 написал : Может что-то подкорректировать, пока не поздно.

Я бы, во-первых, вывел из-под защиты УЗО сплиты - нервы они потрепятят изрядно со своими пусками. Стоят они стационарно и автоматы, как я понял, у вас будут 1Р+N. Не стоят они ваших нервов.
УЗО для санузла не совсем подходит по своим параметрам - нагрузка все-таки большая будет. Если сделать совсем по-хорошему, то для водонагревателя можно еще такое же УЗО поставить отдельно, а номинал автомата на освещение снизить до 6А. Да и для стиральной машины будет достаточно 10А - вряд-ли мощность будет больше 2,2кВт. Вот вам и 24 модуля получится, чтобы голову не ломать, что в дырку ставить. Если считаете, что резерв может понадобиться, то можно без зазрения совести объеденить розеточные группы на один автомат. Или осветительные. Но это на будущее. По-крайней мере задел всегда можно найти.

0
AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

07.12.2007 в 09:20:14

Я, конечно, понимаю, что надо сначала все распланировать, а потом делать. Но, к сожалению, не всегда так получается. По сути:

  1. На кухне будет газовая варочная поверхность и газовый духовой шкаф. Посудомоечной машины не планирую, места нет.

  2. Про вынос сплитов из под УЗО, я так и предполагал. Автоматы LEGRAND DX Стандарт: 10А Код 03384, 16А 03386 разве они 1P+N, я думал просто однополюсные. Или AVMAL имеет ввиду мой автомат 2Р на 40А? Его код 03437.

  3. У Legranda, по-моему, нет УЗО на 10мА больше чем 16А, а хотелось все одного производителя. Второе УЗО брать дороговато будет для меня. В санузле водонагреватель, будет работать в лучшем или, не знаю, худшем случае всего неделю в году. Я понимаю, лучше перестраховаться, но мне кажется, даже при одновременной работе СМ и ВН будет далеко до 16А.

    • А зачем на освещение в санузле 6А ставить? Просто указанные на схеме автоматы уже есть у меня в наличии.
    • 10А для стиральной машины. Это перестраховка по защите УЗО от большого тока? Можно обойтись автоматом 16А? Ведь СМ все равно, как Вы пишете не будет потреблять больше 10А.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2007 в 14:01:44

AlexP M3 написал : разве они 1P+N, я думал просто однополюсные.

Однополюсные они. Это я думал, что составляя схему вы поступите грамотно и после УЗО поставите 1Р+N, чтобы не было проблем при поиске и отключении поврежденной линии.

AlexP M3 написал : Второе УЗО брать дороговато будет для меня.

Это печально.

AlexP M3 написал : СМ все равно, как Вы пишете не будет потреблять больше 10А.

А при повреждении?

0
AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

07.12.2007 в 14:32:20

Ну все-таки:

  1. Сколько Ампер одновременно может потреблять СМ+ВН+фен+6 лампочек*60Вт
  2. Каким образом от высокого тока выходит из строя УЗО?: оно оплавляется или взрывается или обесточивает цепь. Может ли оно что-то повредить дополнительно? Заложен ли в УЗО "запас прочности" при работе на больших токах? Просто водонагревателя еще нет, и, я думаю, будет не раньше, чем через год.
  3. А может все три хвоста в санузле посадить на один автомат 16А?
  4. А может СМ или ВН (что из них безопаснее?) перевести на другое УЗО 63А 30мА?
0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

07.12.2007 в 15:01:05

Вставлю своё маленькое мненьице: Конечным потребителям улчше ставить автоматы категории В, а не С как на схеме.

Если уж ставить несколько УЗО, так не вешать в одной комнате розетки и свет на него. Хотя бы перекрёстно как-нибудь. Понятно, зачем? Чтобы в случае срабатывания УЗО по свету, иметь возможность освещаться из розетки :)

УЗО на 10ма автоматом В16 надо защищать ДО, а не после :) иначе, по Вашей схеме можно УЗО штатно сжечь. Да и учитывая его чувствительность, нагрузки после него уже не разветвляют...

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

07.12.2007 в 15:02:56

2AlexP M3
А Вы щиток возьмите побольше, веток проводов тоже положите по максимуму, а потом, когда деньги появятся, докупите ещё несколько УЗО...

0
AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

07.12.2007 в 15:30:44

ASM написал : Конечным потребителям улчше ставить автоматы категории В, а не С как на схеме.

Автоматы (В) у нас только на заказ, и долго везут. Но, я не думаю, что между (В) и (С) будет принципиальная разница.

ASM написал : Если уж ставить несколько УЗО, так не вешать в одной комнате розетки и свет на него. Хотя бы перекрёстно как-нибудь. Понятно, зачем? Чтобы в случае срабатывания УЗО по свету, иметь возможность освещаться из розетки

Это все понятно. Но мне так удобнее. Тяжело потом вспоминать, на какое УЗО какие линии запитаны. А чтобы временно подсветить всегда можно что-нибудь придумать.

ASM написал : УЗО на 10ма автоматом В16 надо защищать ДО, а не после
иначе, по Вашей схеме можно УЗО штатно сжечь.

На форуме я читал, что разницы нет. Если ток будет больше, автомат и так сработает.

ASM написал : Вы щиток возьмите побольше, веток проводов тоже положите по максимуму

Веток проводов наверное и так достаточно. Щиток, да и все остальное уже куплено. Ну автоматы еще можно какие-нибудь докупить, а УЗО, тем более Legrand 16А 10мА дороговато, у нас почти 1700 и тоже на заказ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2007 в 15:32:02

AlexP M3 написал : Каким образом от высокого тока выходит из строя УЗО?

Подгореть контакты могут, если на такой ток не рассчитаны.

AlexP M3 написал : А может все три хвоста в санузле посадить на один автомат 16А?

Посадите, если все три линии одного сечения 2,5 квадрата.

ASM написал : в случае срабатывания УЗО по свету, иметь возможность освещаться из розетки

Для начала надо найти и отключить повржденную линию в щитке, а остальные нагрузки можно включать снова. По схеме автоматы не УЗО защищают, а линии нагрузок.

ASM написал : УЗО на 10ма автоматом В16 надо защищать ДО, а не после

ASM написал : учитывая его чувствительность, нагрузки после него уже не разветвляют...

Почему?

0