Подскажите, пожалуйста. Не могу найти у Legrand выключатель нагрузки 2P. Может он не так называется, но, короче, вместо автоматического выключателя 40А. Что бы просто обесточивать всю квартиру, дизайном как АВ. Если можно ссылку, или номер кода.
18.01.2008 в 10:33:00
Подскажите, пожалуйста. Не могу найти у Legrand выключатель нагрузки 2P. Может он не так называется, но, короче, вместо автоматического выключателя 40А. Что бы просто обесточивать всю квартиру, дизайном как АВ. Если можно ссылку, или номер кода.
18.01.2008 в 11:12:36
Вы ярый противник надежности, резервирования и дублирования? Категорически не хотите поставить 2р автомат? Почему?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.01.2008 в 14:30:16
Kamikaze написал : Вы ярый противник надежности, резервирования и дублирования? Категорически не хотите поставить 2р автомат? Почему?
Почему не хочу? Я так и делаю. А ищу я выключатель нагрузки 2P для других целей, знакомый просил узнать.
Я уже выше задавал вопрос, но ответа не было. Повторюсь еще раз.
18.01.2008 в 14:47:16
AlexP M3 написал :
- Если поставить в качестве противопожарного УЗО на 300мА, не будет ли достигнута хоть какая-нибудь селективность, если после него стоят УЗО на 30мА?
18.01.2008 в 15:05:16
AlexP M3 написал : Не могу найти у Legrand выключатель нагрузки 2P. Может он не так называется, но, короче, вместо автоматического выключателя 40А
И не найдете, ну не любит Легранд 40А, почему - не знаю. Есть 32А - 043 25, есть 63А - 043 30.
18.01.2008 в 15:13:07
AlexP M3 написал : Почему не хочу? Я так и делаю.
Ааа. Сорри :o
AlexP M3 написал :
- Если поставить в качестве противопожарного УЗО на 300мА, не будет ли достигнута хоть какая-нибудь селективность, если после него стоят УЗО на 30мА?
При плавно нарастающей утечке - будет. При КЗ на "землю" - нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.01.2008 в 15:18:51
Valeryko написал :
- будет достигнута: конкретно заменил УЗО 40 А/30 мА ИЭК, штатно установленное в этажном щитке на 40 Ампер/100 мА, последовательно с ним ИЭК 25А/30мА и АВВ 25 А/30 мА после этого однозначно срабатывали раньше...
Спасибо за пример из практики. На схеме я так и планировал 100мА в этажном щитке. Но недавно где-то прочитал, что в таком случае селективность вряд ли будет достигнута, поэтому и решил поменять на 300мА.
18.01.2008 в 15:33:39
AlexP M3 написал : Спасибо за пример из практики. На схеме я так и планировал 100мА в этажном щитке. Но недавно где-то прочитал, что в таком случае селективность вряд ли будет достигнута, поэтому и решил поменять на 300мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.