AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

18.01.2008 в 10:33:00

Подскажите, пожалуйста. Не могу найти у Legrand выключатель нагрузки 2P. Может он не так называется, но, короче, вместо автоматического выключателя 40А. Что бы просто обесточивать всю квартиру, дизайном как АВ. Если можно ссылку, или номер кода.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.01.2008 в 11:12:36

Вы ярый противник надежности, резервирования и дублирования? Категорически не хотите поставить 2р автомат? Почему?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

18.01.2008 в 14:30:16

Kamikaze написал : Вы ярый противник надежности, резервирования и дублирования? Категорически не хотите поставить 2р автомат? Почему?

Почему не хочу? Я так и делаю. А ищу я выключатель нагрузки 2P для других целей, знакомый просил узнать.

Я уже выше задавал вопрос, но ответа не было. Повторюсь еще раз.

  1. Есть ли у ИЭКов, ДЭКов, других недорогих, и т.д. УЗО типа S?
  2. Если поставить в качестве противопожарного УЗО на 300мА, не будет ли достигнута хоть какая-нибудь селективность, если после него стоят УЗО на 30мА?
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.01.2008 в 14:47:16

AlexP M3 написал :

  1. Если поставить в качестве противопожарного УЗО на 300мА, не будет ли достигнута хоть какая-нибудь селективность, если после него стоят УЗО на 30мА?
  • будет достигнута: конкретно заменил УЗО 40 А/30 мА ИЭК, штатно установленное в этажном щитке на 40 Ампер/100 мА, последовательно с ним ИЭК 25А/30мА и АВВ 25 А/30 мА после этого однозначно срабатывали раньше...
0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.01.2008 в 15:05:16

AlexP M3 написал : Не могу найти у Legrand выключатель нагрузки 2P. Может он не так называется, но, короче, вместо автоматического выключателя 40А

И не найдете, ну не любит Легранд 40А, почему - не знаю. Есть 32А - 043 25, есть 63А - 043 30.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.01.2008 в 15:13:07

AlexP M3 написал : Почему не хочу? Я так и делаю.

Ааа. Сорри :o

AlexP M3 написал :

  1. Если поставить в качестве противопожарного УЗО на 300мА, не будет ли достигнута хоть какая-нибудь селективность, если после него стоят УЗО на 30мА?

При плавно нарастающей утечке - будет. При КЗ на "землю" - нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

18.01.2008 в 15:18:51

Valeryko написал :

  • будет достигнута: конкретно заменил УЗО 40 А/30 мА ИЭК, штатно установленное в этажном щитке на 40 Ампер/100 мА, последовательно с ним ИЭК 25А/30мА и АВВ 25 А/30 мА после этого однозначно срабатывали раньше...

Спасибо за пример из практики. На схеме я так и планировал 100мА в этажном щитке. Но недавно где-то прочитал, что в таком случае селективность вряд ли будет достигнута, поэтому и решил поменять на 300мА.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.01.2008 в 15:33:39

AlexP M3 написал : Спасибо за пример из практики. На схеме я так и планировал 100мА в этажном щитке. Но недавно где-то прочитал, что в таком случае селективность вряд ли будет достигнута, поэтому и решил поменять на 300мА.

  • А я как раз хотел 300 мА , но их не оказалось в продаже, а решать проблему надо было срочно (ложное срабатывание УЗО, причем ИЭК и АВВ, последовательно включенные, срабатывали то порознь, то вместе)
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу