Не знаю, в тот ли раздел адресован вопрос, но все-таки... Вопросы специалистам-проофессионалам. При прокладке уличного газопровода низкого давления возникла конфликтная ситуация между заказчиком и подрядчиком. Суть конфликта: При переходе газопровода с нечетной стороны улицы на четную подрядчик сделал воздушный переход. Допущено отклонение перехода на 7 м от проекта. В результате трубы и большие задвижки находятся напротив окна жилого дома на расстоянии 1,5 м. Стойки перехода установлены в 1 м от существующих водопровода и канализации. Над переходом находися ЛЭП 380 В на расстоянии 1,5 м (перпендикулярное пересечение). Провода не изолированы.
- Существуют ли ограничения на установку газовых задвижек около жилых домов и какие?
- Как насчет допустимого расстояния монтируемого газопровода и существующих коммуникаций?
- Можно ли вести газовую трубу под углами, отличными от 90 градусов?
- Каков допуск отхода опоры газопровода от вертикали? Ответы нужны обоснованные, со ссылкой на пормативные и правовые документы, так как дело полным ходом движется к судебному иску. Если вопрос размещен не по теме, дайте, пожалуйста, ссылку на нужное место.