07.12.2007 в 21:58:54

имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО

четырехполюсное узо на 220 Вольт на три однофазных нагрузки

0
Вложение
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

07.12.2007 в 22:01:09

имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО

четырехполюсное узо на 220 Вольт на две однонофазных нагрузки

0
Вложение
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.12.2007 в 22:01:48

А что разве существуют иные схемы?

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

07.12.2007 в 22:06:12

смотрите внимательней четырех полюсное узо подключено на 220 Вольт

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.12.2007 в 22:18:39

Да, невнимательность проявил. Такая схема неправильная, так как УЗО не будет отрабатывать установленную утечку.

ИХМО но подключать в таком случае нужно фаза фаза - ноль ноль.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

07.12.2007 в 22:35:21

leonard написал : УЗО не будет отрабатывать установленную утечку

Будет.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.12.2007 в 23:03:52

Отрабатывать будет, но зачем однофазные нагрузки подключать по такой схеме. Трудностей в жизни не хватает? Я бы понял это при трехфазном вводе в дом, с током 100-300мА. Но зачем УЗО на 30мА? Что бы при неисправности в одной линии обесточить три?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

07.12.2007 в 23:06:41

sergey_sav

Видать у автора есть "халявное" УЗО - надо же его пристроить.

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

07.12.2007 в 23:15:21

да к стати завалялось несколько 4-х полюсных УЗО которые редко используются потому как работаю больше на напряжении 220 Вольт

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.12.2007 в 23:21:23

Схема неправильная, УЗО будет грешить. Если пошла такая пьянка, то соединяйте первый и второй полюс, остальные третий и четвертый оставте в покое.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.12.2007 в 23:25:07

2электро Полагаю, что в таком случае, можно такую схему организовать нелюбимому клиенту, чтобы долго помнил... :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

10.12.2007 в 21:26:06

leonard написал : УЗО не будет отрабатывать установленную утечку

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. ;)

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

10.12.2007 в 21:37:33

ВТБ! написал : Будет.

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. :confused:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

11.12.2007 в 05:23:00

lev125

Что подробнее? Срабатывания от нажатия на кнопку TEST никто не гарантировал. ;)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2007 в 08:25:35

Только учтите, что через N-полюс будет течь суммарный ток нагрузки и в данном примере УЗО должно быть на ток не менее 32А.

P.S. Ой, так и есть. Не заметил :o