07.12.2007 в 21:58:54
имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО
четырехполюсное узо на 220 Вольт на три однофазных нагрузки
07.12.2007 в 22:01:09
имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО
четырехполюсное узо на 220 Вольт на две однонофазных нагрузки
07.12.2007 в 22:01:48
А что разве существуют иные схемы?
07.12.2007 в 22:06:12
смотрите внимательней четырех полюсное узо подключено на 220 Вольт
07.12.2007 в 22:18:39
Да, невнимательность проявил. Такая схема неправильная, так как УЗО не будет отрабатывать установленную утечку.
ИХМО но подключать в таком случае нужно фаза фаза - ноль ноль.
07.12.2007 в 22:35:21
leonard написал : УЗО не будет отрабатывать установленную утечку
Будет.
07.12.2007 в 23:03:52
Отрабатывать будет, но зачем однофазные нагрузки подключать по такой схеме. Трудностей в жизни не хватает? Я бы понял это при трехфазном вводе в дом, с током 100-300мА. Но зачем УЗО на 30мА? Что бы при неисправности в одной линии обесточить три?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.12.2007 в 23:06:41
sergey_sav
Видать у автора есть "халявное" УЗО - надо же его пристроить.
07.12.2007 в 23:15:21
да к стати завалялось несколько 4-х полюсных УЗО которые редко используются потому как работаю больше на напряжении 220 Вольт
07.12.2007 в 23:21:23
Схема неправильная, УЗО будет грешить. Если пошла такая пьянка, то соединяйте первый и второй полюс, остальные третий и четвертый оставте в покое.
07.12.2007 в 23:25:07
2электро Полагаю, что в таком случае, можно такую схему организовать нелюбимому клиенту, чтобы долго помнил... :)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.12.2007 в 21:26:06
leonard написал : УЗО не будет отрабатывать установленную утечку
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. ;)
10.12.2007 в 21:37:33
ВТБ! написал : Будет.
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. :confused:
11.12.2007 в 05:23:00
lev125
Что подробнее? Срабатывания от нажатия на кнопку TEST никто не гарантировал. ;)
11.12.2007 в 08:25:35
Только учтите, что через N-полюс будет течь суммарный ток нагрузки и в данном примере УЗО должно быть на ток не менее 32А.
P.S. Ой, так и есть. Не заметил :o