06.03.2008 в 21:20:09
а вот как учат подключать узо в техникумах( обратите внимание на схему внизу :eek: :D :mad: кошмар! этож в каком году так разрешалось? на соседнем плакате( если они из одного набора)- 2001г
07.03.2008 в 00:25:02
greg111 написал : этож в каком году так разрешалось?
Там же написано "в системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ", и УЗО красным нарисовано, низзя, типа ;)
Есть и глюк - на верхней схеме, подписанной TN-S, слева над значком заземления отсутствует шина между N и PE, таким образом получается система с изолированной от земли нейтралью, а никакая не TN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.03.2008 в 07:13:12
))) a слона то мы и не заметили...Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО
07.03.2008 в 07:27:41
а слово *запрещено* скрыто под рамкой стенда. ОЛУХИ!!! мля
07.03.2008 в 08:19:55
Simbian написал : Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО
:net: :mad:
Можно отметить, что если на нижней схеме убрать перемычку зануления корпуса, то система TN-C превратится в ситему Dvuhprovodka brutalis, в которой УЗО не только не запрещено, но напротив, является эффективным средством повышения электробезопасности на период до реконструкции на трехпроводку по системе TN-(C-)S.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу