alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

08.12.2007 в 19:26:32

Допускается ли при скрытой проводке объединят несколько NYM проводов в пучек? Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2007 в 20:22:27

alex23945 написал : Допускается ли при скрытой проводке объединят несколько NYM проводов в пучек?

Да, хотя вы не сказали ни способ проводки, ни количества кабелей в пучке ...

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

08.12.2007 в 21:38:42

alex23945 написал : NYM проводов в пучек?

И под ГКЛ без затяжки в гофру?...

0
alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

08.12.2007 в 21:55:19

3 или 4 провода NYM 3*2.5 стянутые стяжками (или нет?) в штробе в известковой штукатурке. Вроде где-то мелькало что несколько проводов NYM поддерживают горение? Кстати, если надо один из проводов развести в распаечной коробке стоит ли оcтальные проводить через коробку или можно обойти коробку?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2007 в 22:11:34

alex23945 написал : 3 или 4 провода NYM 3*2.5 стянутые стяжками (или нет?) в штробе в известковой штукатурке.

Лично я считаю, что можно, поскольку под штукатуркой не особо много кислорода, чтобы разгораться даже пучку.

alex23945 написал : если надо один из проводов развести в распаечной коробке стоит ли оcтальные проводить через коробку или можно обойти коробку?

Зачем полезное место занимать? Пусть идут себе дальше, как шли.

0
Andrey_3
Andrey_3
Новичок

Регистрация: 27.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

08.12.2007 в 22:29:25

alex23945 написал : Вроде где-то мелькало что несколько проводов NYM поддерживают горение?

Имелось ввиду то, что согласно пожарному сертификату на NYM, он является кабелем не распространяющим горение только при одиночной прокладке. При прокладке в пучках - NYM считается распроcтраняющим горение.

0
lissenok
lissenok
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 58

09.12.2007 в 08:50:26

Andrey_3

Если кабель захочет разгореться он расплавит любую изоляцию и загорится что нибудь вокруг него, вплоть до самой изоляции - надеяться на то что если написано, что он не горючий - не советую. Самая надежная защита от пожара - автомат надлежащего ампеража и УЗО, а не изоляция.

Все же видели что может сделать например дуга... Меня прямо удивляет эта суета вокруг негорючих кабелей, ОСОБЕННО при прокладке в штробе!!! ;)

0
alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

10.12.2007 в 09:35:17

Спасибо.
Хотелось выяснить, быть может этого делать было пренципиально нельзя, по какой-либо причине.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу