ilshat написал :
Дано: стиралка находится на кухне, временно слив прям в раковину.
.....и сколько времени она так работает? И пока еще ни у кого из соседей пена не полезла? Если не полезла, то какая разница - идет слив в раковину сверху через край или в трубу перед сифоном
Рома написал :
Во первых Вам правильно сказали про стояк. 50 стояк маловат. Будет забиваться мусором со стиралки.
Рома,наверное Вам надо(ради эксперемента) слив своей стиралки пустить не "по-уму" как сейчас,а через край ванной(или раковины) с помощью U-образной скобы(она идёт в комплекте к любой СМ).
Cколько Вы мусора увидите при первом сливе....? а температура стоков? а наличие пены?
ПРОВЕРЬТЕ И СРАВНИТЕ С :
Рома написал :
Жир с кухни и всякая пакость плохо смывается и растворяется холодной водой. Проверено.
Рома написал :
...топят всего 2 стиралки сверху. А представьте если поставят все 10?
Будет :
Jail написал :
Сейчас прошло 4 года и чистая труба
А при НОРМАЛЬНОМ 50-(кухонном)стояке... ВСЕ ЖИЛЬЦЫ ! не только стиралки,а даже ещё и ПММ и диспоузеры если поставят - ничего не случится!!!
ну вообще то разница есть. В первом случае вода выливается в раковину и стоит в ней пока не стечет в канализацию. Во втором случае она под давлением вытекает к нижнему соседу в раковину, дело в чистоте этого самого стояка. Это мой личный опыт. Заменили часть стояка на пластик, а часть прочистили.
Бред какой то,
Я С НАЧАЛО ПОДУМАЛ РЕЧЬ ИДЁТ О КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ!
У Вас своя квартира,
что там делают Ваши соседи и сантехники?
Проходной двор что-ли?
Ставьте стиральную машину где хотите!
Подключайте её как хотите!
Главное что-бы соседей не затопить,
а то есть такие шланг забудут в унитаз опустить,
а при полоскании и отжиме всё на пол и к соседям!
И вообще:
я ещё буду с соседями совет держать,
как мне подключать стиральную машину,
и по жизни на семейный совет,
буду всех соседей в гости звать!
Удачи!
Salty_Ears написал :
Во втором случае она под давлением вытекает к нижнему соседу в раковину, дело в чистоте этого самого стояка.
C чего вдруг под давлением? И почему прямо к соседу?
Если машина на втором, а стояк засорен ниже первого то хоть в раковину подключай, хоть перед сифоном, хоть вообще не подключай, а просто мой посуду - всё равно сосед на первом этаже утонет! Да, и еще помним что есть еще 8 этажей.
И давайте не валить в одну кучу засор стояка и подключение стиралки.....
Ну не осторожно как-то, не технически часть рассуждений.
Ставить можно куда угодно. Это неоспоримо. Тогда смысл создания темы? Ставьте где хотите. И скорее всего ВАС не зальет. Зальет соседей с низу. Какие Вам проблемы?
Насчет 50 стояка. Да есть такие. Даже с ванной. И у меня такая квартира есть. В ТРЕХЭТАЖНОМ доме. 3 квартиры на стояк. Унитаз - стояк отдельный 100. Причем в 50 стояк с ванной два контура отвода. Верхний и нижний. Раньше качественно строили, хоть и стиралок не было.
Насчет мусора. Ну не мешки с мусором. Не было такого разговора. Вы о чем?
Стиральные машины, кстати, бывают разные. Есть ... экономичные 4-5 кг белья. А есть и по 10 кг. Соответственно выброс воды разный. И режимы разные. За одну программу выброс ведра воды за несколько секунд. И неизвестно как с ... компенсатором.
Короче. Не хотите моего совета - ставьте на кухне.
Вот весь вопрос кто будет бегать за сантехниками просить прочистить и поменять часть стояка? Хотя ответ известный, те кого топить начнет.
Вот мой пост из другой темы на эту ... тему. Тож из опыта.
"Немножко изменю постановку вопроса, чтоб новую тему не создавать.
У матери при строительстве дома нерадивые строители при штукатурке не заткнули трубы канализации и ВС и туда попал раствор, бетон. Но если воду ХВС народ как-то пробил, то с канальей беда. Пробивали много раз, бесполезно. Особенно мучает стояк 50 мм на кухне. Плюс к этому дурацкая мода ставить на кухне стиралки. Периодически и особенно летом, в раковину идет эта хмурь. Попадает на посуду. Уговоры перенести слив со стиралок в унитазный стояк не действуют. Топят естествевенно нижние этажи. А 8-10 этажу по барабану (мать живет на 7). Вот я уже давно думаю клапан воткнуть, чтоб верхних тоже потопило. Может поймут.
И второе. Есть вариант отрезаться от этого стояка и перенести слив в туалет. Вопрос, - как мне врезатся в стояк ниже пола, чтоб каналью в полу через комнаты и коридор провести?"
Так что если сантехники из этого дома говорят, что лучше не ставить на этот стояк стиралку, есть смысл к ним прислушаться.
Рома написал :
Вот я уже давно думаю клапан воткнуть, чтоб верхних тоже потопило. Может поймут.
Да, но вы тоже можете понять, что их затопило не только по стоячей воде в раковине, но и по промоченному потолку......
PS У нас в доме был немного засорен лежак 100-ки..... единственной .... тоже было неприятно.... следуя такой логике надо было рекомендовать не сливать ванны залпом, а стиралки вывести в окно?
Конечно пободались с дезом.... но лежак заменили.....
BV написал :
PS У нас в доме был немного засорен лежак 100-ки..... единственной .... тоже было неприятно.... следуя такой логике надо было рекомендовать не сливать ванны залпом, а стиралки вывести в окно?
Конечно пободались с дезом.... но лежак заменили.....
Когда топит, обычно аварийка закрывает воду на стояк. Чтоб не пользоваться водой. До устранения аварии.
Но Вы уводите разговор в сторону коммунальных споров.
Вопрос чисто технический. 50 стояк маловат для стиральных машин. Вот о чем речь. И если местные сантехники предупредили автора, значит такая проблема есть. Они же и будут без конца ходить по вызовам и пробивать стояк.
Поэтому, если есть возможность вывести слив в другое место, то лучше это сделать.
Многие люди пока не сделан серьезный ремонт выводят слив от машинки в унитаз или в ванную используя удлинители.
Рома сантехники из дэза говорят не что лучше а что проще им.У знакомого тоже забивалась сотка в туалете 9 этажей,чистили через ревизию в его туалете так как в подвале ревизию не установили,раз в квартал получал потоп пока на слив ванной не поставил задвижку а унитаз заткнул мячиком и распёр его.К приезду сантехников топило четвёртый этаж,в квартиру знакомый никого не пустил сантехники разбили колено в подвале а там крыло от детского велика.Теперь в подвале ревизия и знакомого не топит.Я живу в пятиэтажке два кухонных стояка на дом с выходом для подключения стиралок итого стояк 2 дюйма железо 10 кухонь 10 стиралок на стояк пена и потоп отсутствуют.
зануда, Если автор темы или кто другой оказавшийся на его месте, поставит стиралку и создаст "заливную" ситуацию, а потом сам по мужски ее исправит, сходит в ЖЭК, договорится о прочистке, при необходимости сломает "колено" и доведет ситуацию до ума, то слава такому мужику и можно давать подобные Вашим советы.
Однако, из нашей коммунальной жизни, более реальна другая ситуация. Топят одни, мучаются другие, исправляют третьи.
зануда написал :
Я живу в пятиэтажке два кухонных стояка на дом с выходом
запятые пока никто не отменял
по поводу любителей создавать проблемы за счёт других - согласен
Обычно именно так всегда и бывает. Они проблемы создают не из вредности,
а потому что хотят облегчить себе жизнь, а не окружающим
Рома написал :
Вопрос чисто технический. 50 стояк маловат для стиральных машин. Вот о чем речь.
Послушайте, вам сантехники с форума, специалисты, хором говорят: «50-мм стояка для стиральных машин достаточно!», а вы им упорно возражаете: «Недостаточно!»
Это что, упрямство или непонимание?
Рома написал :
Если автор темы или кто другой оказавшийся на его месте, поставит стиралку и создаст "заливную" ситуацию, а потом сам по мужски ее исправит, сходит в ЖЭК, договорится о прочистке, при необходимости сломает "колено" и доведет ситуацию до ума, то слава такому мужику и можно давать подобные Вашим советы.
Т.е. выполнять работу сантехников-эксплуатационников должны не сантехники, а жильцы, я вас правильно понимаю?
Рома Рома, вы правы. Вопрос, кого считать ответственным- инженера дэза неумеющего или нежелающего организовать качественную работу своих подчинённых или соседа бабушки пенсионерки, решившего воспользоваться плодами цивилизации.
Я прекрасно помню, как приходили сантехники-водкопроводчики под шафэ весь такой недовольный, что нужно устранять засор, да ему пришлось пройтись по всему стояку 16 эт. (труба 50мм), но про стиралку от него и слова небыло единственное на что он пожаловался так на новые моющие средства которые так замечательно образуют пену и вот она по его словам частенько прет.
И я не понял как летом стиралка помешать может если я раз в месяц при 90 градусах стираю. И где это Вы видели стиралки на 10 кг в квартире? - прачечная на дому что-ли - не АЙС!
зануда написал :
Рома, вы правы. Вопрос, кого считать ответственным- инженера дэза неумеющего или нежелающего организовать качественную работу своих подчинённых или соседа бабушки пенсионерки, решившего воспользоваться плодами цивилизации.
Это риторика не имеющая отношения к реальной жизни.
ilshat написал :
Но: и соседи и сантехник ЖЕКа в один голос твердят: будет "выбивать пену" у соседей и, что мол так в этом доме нельзя подключать
Это причина по которой нельзя ставить стиралку на стояк 50мм?
Помоему бред!
Вот если бы привели причины того, что стиралка будет портить стояк тогда да!!! У нас тоже все кивали на стояк мол 50 мм у Вас всегда будет затапливать, так если будет затапливать нужно чистить стояк. Прочистили и все в порядке.
Jail написал :
Это причина по которой нельзя ставить стиралку на стояк 50мм?
Помоему бред!
бред - не бред, надо нормы смотреть, если уж серьёзно подходить к данному вопросу,
а не эмоционально по интуиции. Если нормы запрещают, то лучше поставить стиральную машину
в ванной, а не пытаться из г... конфетку делать