Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

12.12.2007 в 17:19:09

Есть рубильник ABB OT63E3C-63A. По три полюса на направление. И существуют в природе дополнительные контакты OTPS63EP для навески на них сбоку. Вопрос: можно ли с одной стороны навесить на рубильник два дополнительных полюса? Надо из трех полюсов сделать пять.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2007 в 17:34:03

Sonic написал : Надо из трех полюсов сделать пять.

А зачем?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

12.12.2007 в 17:43:42

sergey_sav написал : А зачем?

Ох... НАДО. :p Не PE рвать, не переживайте. ;)
4 полюса - это L1, L2, L3, N. 5 полюс - еще одна цепь, которую при отключении сети нужно отдельно изолировать от всего остального. При повороте рукоятки на другое направления эта цепь будет запитываться от генератора. Это нужно потому что мощность генератора значительно ниже чем суммарное потребление по одной фазе. Схему рисовать лениво. В общем, поверьте мне на слово, так надо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2007 в 17:52:41

Sonic написал : В общем, поверьте мне на слово, так надо.

Поверю... А дразниться не надо, а то обижусь...:mad:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

12.12.2007 в 18:01:05

sergey_sav написал : А дразниться не надо,

Извините, не хотел. Просто испугался что сейчас будет флейм на 5 страниц, где все сначала меня а потом друг друга будут дружно учить и цитировать ПУЭ. В то время как у меня совершенно конкретный вопрос, предполагающий ответ в одно слово. А все остальное уже обсосано со всех сторон здесь.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2007 в 18:40:38

2Sonic Тогда не вижу препятствий. Рубильник есть, дополнительные полюса тоже. Кстати есть 4-х полюсные реверсивные рубильники...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

13.12.2007 в 10:20:12

sergey_sav написал : Тогда не вижу препятствий. Рубильник есть, дополнительные полюса тоже

Просто кто-то мне говорил что конструктивно можно только один дополнительный полюс прицепить. А рубильник 3-полюсный уже куплен.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

14.12.2007 в 11:11:26

Позвонил в МПО "Электромонтаж", спросил у консультанта. Ответ - только один полюс с каждой стороны и все. :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу