Аватар пользователя
Эгегей

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

18.12.2007 в 17:33:43

В 3х комнатной квартире поменял проводку частично, тк ремонт делал только ванна/туалет/коридор. По старой схеме от счетчика шли 2 комлекта:) проводов:1й-кухня,ванна,туалет,коридор,1комната, и 2-две оставшиеся комнаты.
Как выше было сказано, я поменял только 1й "шлейф", да и то без кухни и комнаты. Теперь хочу поменять счётчик на 2х тарифный, заодно и автоматы с узо поставить. Почитал форум, и пока решил сделать так:

Впоследствии при ремонте кухни/комнат буду менять проводку и там, и добавлять автоматы и узо .

Остались вопросы, буду благодарен кто подскажет: 1-насколько нормальна данная схема 2-не будет ли старая алюминевая проводка отключать узо? можно ли это проверить сразу до монтажа? 3-бывают ли электро шкафчики одновременно для счётчика и с дин рейками? 4-Любой совет не будет лишним!!

0
Вложение
Аватар пользователя
stas®

Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

18.12.2007 в 22:40:24

Эгегей написал : не будет ли старая алюминевая проводка отключать узо? можно ли это проверить сразу до монтажа?

подключить цепь через УЗО :)

Эгегей написал : бывают ли электро шкафчики одновременно для счётчика и с дин рейками?

Да. Да и счетчики сейчас бывают с монтажом на рейку.

0
Аватар пользователя
Эгегей

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

18.12.2007 в 23:12:27

А с номиналами в схеме всё в порядке?

0
Аватар пользователя
stas®

Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

18.12.2007 в 23:43:59

можно сэкономить, взяв УЗО на 25А.

Кроме того, наверное, стоит сверить номинал входного автомата (а) с разрешенным потреблением и (б) допустимым током счетчика.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.12.2007 в 23:55:27

stas® написал : не будет ли старая алюминевая проводка отключать узо? можно ли это проверить сразу до монтажа? подключить цепь через УЗО

Через УЗО 10мА, позаимствованное у санузла. Если его сразу не выбьет - то с УЗО 30мА еще вполне поживет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2007 в 00:39:59

stas® написал : можно сэкономить, взяв УЗО на 25А.

Или по другому сэкономить: первые два (слева) автоматы 16А посадить на одно УЗО 40А/30мА, вполне будет достаточно.

0
Аватар пользователя
Эгегей

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.12.2007 в 07:44:52

stas® написал : Кроме того, наверное, стоит сверить номинал входного автомата (а) с разрешенным потреблением и (б) допустимым током счетчика.

т.е. номинал входного автомата должен быть меньшее, чем номинал счётчика или больше?? А сумма мощностей всех автоматов должна быть меньше того же входного автомата, правильно??

0
Аватар пользователя
Эгегей

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.12.2007 в 07:46:40

Неофит2 написал : Или по другому сэкономить: первые два (слева) автоматы 16А посадить на одно УЗО 40А/30мА, вполне будет достаточно.

Идея!! Спасибо!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2007 в 12:15:48

Эгегей написал : А сумма мощностей всех автоматов должна быть меньше того же входного автомата, правильно??

Нет.

0
Аватар пользователя
Эгегей

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.12.2007 в 14:11:42

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

19.12.2007 в 15:32:21

2Эгегей
схема строится по следующим правилам. (Очень глобально и надеюсь профи меня поправят)

  1. Входной автомат (двухполюсный) равен выделеной для Вас мощности. скажем 25А.
  2. далее УЗО (рекомендовано) на скажем 32А/30мА
  3. далее разбиваете на групы автоматов (свет комната 1, комната 2, кухня, и т.д.) здесь каждый автомат должен защищать проводку (тоесть провод проложенный) НО не превышать входной автомат. при выборе толщины проводов нужно учитывать какая нагрузка будет в этом помещении (кухня или кладовка например). и совсем не обязательно сума всех автоматов должна быть равна входному автомату, так как пылесмос например мне хочется включить в любой комнате а если сложить все автоматы то сума выйдет за рамки входного автомата.
0