Полностью переделываю электрику в квартире. Что сейчас есть: Счетчик 50А, вводной - 4х10, квартирный щит, розеточные линии - 3х2,5 группы освещения - 3х1,5 , плита, духовка, проточник - 3х6. Ввиду некоторых конструктивных особенностей нет распаек (в квартирный щит приходит немеряное количество линий).
- В этажном щите присутствуют две колодки, одна нулевая, а вторая соединена с металлической полосой (шириной сантиметра четыре) которая проходит вертикально в стояке. Насколько я понимаю эта полоса - PE?
- В квартире будет стоять двухполюсный вводной автомат 50А. Можно ли поставить на этаже автомат на 63А (типа просто выключатель) или энергетики будут вонять при опечатывании счетчика? А ведь сейчас там стоит один на 40А и два по 16А. Где поставить этот автомат до счетчика или после?
- В комнате две линии розеток (справа, слева). Как лучше сделать - поставить по 10А на каждую линию и защитить УЗО на 25А обе или поставить 16А на обе линии и защитить таким же УЗО.
Немного пояснений: Ввиду того что есть халявные УЗО ABB F-372 (A), автоматы ABB С20 и С10, хотелось бы использовать именно эти номиналы, а уж по необходимости докупать.